olalay
Доброго времени суток коллеги!

Столкнулась с теплотехническим расчетом трансформаторной подстанции. Открыла СП 50.13330.2012 и что же увидела в разделе "Область применения"???
Нормы не распространяются на тепловую защиту:
...
- строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д.

В СНиПе этой фразы не было...
Кто уже с этим сталкивался? Какими нормативными документами руководствоваться? Заранее благодарна всем откликнувшимся rolleyes.gif
Галиев
Хм, Вы ее отапливать собираетесь?
денис-тех911
отапливать нужно
мин до +5
eugene.raynor
Цитата(денис-тех911 @ 24.11.2016, 11:24) *
отапливать нужно
мин до +5

интересно, где же такое написано? КТП за счёт работы сами себя обогревают: летом охлаждать бы не помешало, а РП к температурным условиям неприхотливы...
Амиго
Если тока ТП то не надо.

ПУЭ4
4.2.102. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемой ими теплоты в таких количествах, чтобы при номинальной их нагрузке (с учетом перегрузочной способности) и максимальной расчетной температуре окружающей среды нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого.
eugene.raynor
Цитата(Амиго @ 28.11.2016, 14:05) *
Если тока ТП то не надо.

ПУЭ4
4.2.102. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемой ими теплоты в таких количествах, чтобы при номинальной их нагрузке (с учетом перегрузочной способности) и максимальной расчетной температуре окружающей среды нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого.

а РП, выходит, надо?
денис-тех911
Если здание подстанции с нормальным оборудованием, то требования по отоплению в 90 процентов идут по ТЗ.
Нормальное- т.е. в них есть микропроцессорное управление.
они не "любят" холод.
при 0С их дисплей уже не читаем.
Могут конечно выдержать, но на долговременную работу скажется не лучшим образом.


Будки ТП, которые у нас во дворах имеют самую низкую категорию.
поэтому и не топят.
Вообще их корпус называется оболочкой.
и соответствует IP 54 (минимум).