AsSanty
10.10.2016, 10:02
Здравствуйте, уже запустил 3 частотника Vacon NXL, но с такой проблемой столкнулся только сейчас.
Для обратной связи(давление воды в трубе) используется датчик АИР 10l-ди. С частотника на датчик идет +24V (6клемма) выход с датчика на аналоговый вход AI2(4клемма). Перемычка 5 клеммы с GND.
Всегда все нормально показывало, но тут всегда показывает 9%, а должно около 35%(при давлении в трубе 3,5 атм), когда начинаю гнать воду доходит до 11%( в трубе около 5атм.)
В параметрах выбрал AI2 - 4-20mA.
Воздуха под датчиком нет.
В чем может быть проблема?
BorisZV
10.10.2016, 11:11
Если воздуха точно нет - проверяйте датчик (целостность мембраны), с датчиками АИР с керамической мембраной проблемы бывают часто. Станьте в разрыв провода между датчиком и ПЧ миллиамперметром и понаблюдайте за током при изменении давления.
Andrew_2610
10.10.2016, 11:13
Цитата(BorisZV @ 10.10.2016, 11:11)

с датчиками АИР с керамической мембраной
еще мембрана эта керамическая лопается часто от гидроударов. Это просто счастье для закупщиков. Меняй и закупай.
mr_Frodo64
10.10.2016, 17:56
А почему делается такой упор на отсутствие воздуха? Что, воздух - среда не передающая давление? Он может немного демпфировать передачу давления из одной точки в другую при быстрых его изменениях, но изменить величину - никак. Поэтому опасения о проблемах с воздушным пузырьком перед датчиком можно смело откинуть. И даже при гидроударах эта воздушная прослойка поможет сохранить мембрану датчика.
Если номинал датчиков, установленных на других установках аналогичен, то самый простой способ проверить настройки системы - поменять датчики с рабочей установки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,