zeva
Добрый день, форумчане. В существующем жилом доме необходимо отключить трубопровод Т4 от встроенного помещения.Правильно ли будет подключить полотенцесушители на двух стояках в квартирах по такой схеме*

Dima_UA
какая связь между ПС и встроенными помещениями?
zeva
Цитата(Dima_UA @ 17.10.2016, 16:15) *
какая связь между ПС и встроенными помещениями?

Расход горячей воды по показаниям квартирных приборов 72 куб.м, а по ОПУ - 144 куб.м. Явных утечек и несанкционированных врезок обслуживающая организация в квартирах не обнаружила. Большинство жителей предполагает, что отбор происходит во встроенном помещении. А в обход прибора учета ГВС это возможно из циркуляционного трубопровода. Причем, увеличение расхода воды происходит, в основном, в отопительный период.
Dmitry_vk
Цитата(zeva @ 18.10.2016, 9:07) *
Расход горячей воды по показаниям квартирных приборов 72 куб.м, а по ОПУ - 144 куб.м.

Классическая схема. Никто не хочет платить за себя. По всем квартирам показания сняли комиссионно, а не со слов жильцов? Начните с этого, такие сказочники встречаются. А еще можно и отматывать назад, так там вообще песня.
Цитата(zeva @ 18.10.2016, 9:07) *
Большинство жителей предполагает, что отбор происходит во встроенном помещении.

На воре и шапка горит, есть о чем задуматься по поводу этого большинства.
lovial
Цитата(zeva @ 18.10.2016, 9:07) *
Расход горячей воды по показаниям квартирных приборов 72 куб.м, а по ОПУ - 144 куб.м. Явных утечек и несанкционированных врезок обслуживающая организация в квартирах не обнаружила. Большинство жителей предполагает, что отбор происходит во встроенном помещении. А в обход прибора учета ГВС это возможно из циркуляционного трубопровода. Причем, увеличение расхода воды происходит, в основном, в отопительный период.

Схема непонятная, на мой взгляд нерабочая (насоса рециркуляции не вижу).
В квартирных узлах учета есть счетчики на рециркуляцию? А на ОПУ?
Водяной
Цитата(zeva @ 18.10.2016, 9:07) *
Расход горячей воды по показаниям квартирных приборов 72 куб.м, а по ОПУ - 144 куб.м. Явных утечек и несанкционированных врезок обслуживающая организация в квартирах не обнаружила. Большинство жителей предполагает, что отбор происходит во встроенном помещении. А в обход прибора учета ГВС это возможно из циркуляционного трубопровода. Причем, увеличение расхода воды происходит, в основном, в отопительный период.

Неоднократно сталкивались с такой же проблемой. На одном из объектов нас заказчик полгода мурижил, не могли отстроить циркуляцию ГВС в 14 этажном доме. Крылья отваливались и всё.
Разговариваем с эксплуатационщиками на совещаниях - всё по проекту, ничего не понимаем.
В результате дошло до того, что начальник управляющей, я и сантехник управляющей пошли по квартирам крайних секций. Попали только в пять квартир. Из них в трех был теплый пол от ГВС не по проекту (теплые полы не предусматривались). В двух из них теплый пол был по всех комнатах, комнат четыре + кухня+коридоры+санузел.
Плюс к тому выяснилось, это мне уже потом сантехник рассказывал, что сварной, при монтаже врезок поквартирных в стояк ГВС, стальную трубу 15 мм просовывал в прожженое сваркой отверстие в стояке диаметром 25мм. Засовывал до предела и обваривал. Т.е. все стояки ГВС в доме имели дикие сопротивления.
Кокой там расчет после этого))) Так что верить никому нельзя.
PS: а врезки в стояки они потом все переделывали, благо ремонты были в квартирах, особо ломать не приходилось ничего.
PesPes
увеличить насос на циркуляцию поможет?
zeva


На воре и шапка горит, есть о чем задуматься по поводу этого большинства.
[/quote]
Вы, похоже, из управляющей компании. А Водяной рассуждает адекватно простому потребителю.
Ferdipendoz
Тёплые полы от ГВС как раз простые потребители себе любят врезать.
инж323
Цитата(Ferdipendoz @ 18.10.2016, 12:53) *
Тёплые полы от ГВС как раз простые потребители себе любят врезать.

Так не на прямоток же сразу в каналью.
А так ага, вобщем "Путин слил" или Обама .
Dmitry_vk
Цитата(zeva @ 18.10.2016, 11:46) *
Вы, похоже, из управляющей компании.

Это ж надо было так спалиться(((
Цитата(zeva @ 18.10.2016, 11:46) *
А Водяной рассуждает адекватно простому потребителю.

Ну я понял, т.е. я неадекватно рассуждаю.
Порадовали после обеда.
Водяной о циркуляции написал, а вы расход ищете - разные вещи. Но ключевое, что верить нельзя никому, особенно дружелюбному соседу. ИМХО я о том же. Я с ним полностью согласен, ибо сталкивался.
Вы на мой вопрос не ответили, показания всех приборов снимали или на слово верите?
Квитанции по жильцам соберите за несколько месяцев, систематизируйте данные по квартирам по месяцам. Сравните с натурными показаниями, а также сопоставьте количество проживающих с потреблением, где явная невязка.
Во встройке злополучной были?
Схема отбора из встройки интересует, если можно.
У вас ОДН есть?
ПС Ваша схема нерабочая, циркуляции не будет, ибо источник тепла в контуре отсутствует от слова совсем.
SV_vrn
у вас идет борьба с поносом, методом закрытия сортира.

Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 14:10) *
ПС Ваша схема нерабочая, циркуляции не будет, ибо источник тепла в контуре отсутствует от слова совсем.
Все верно сказано. даже добавить нечего.

Цитата(zeva @ 18.10.2016, 9:07) *
отбор происходит во встроенном помещении. А в обход прибора учета ГВС это возможно из циркуляционного трубопровода.

а почему не из канализации вообще? smile.gif) что мешает отбирать воду из подачи Т3 минуя счетчик через левую врезку? имея неисправный счетчик? использовать магниты? сообщая неправильные показания счетчика или сматывая их?
Dmitry_vk
Цитата(SV_vrn @ 18.10.2016, 16:21) *
использовать магниты?

Про магниты совсем забыл) Тема!
SV_vrn
Смеха ради спрошу:
- а показания ОДПУ на циркуляции Т4 из показаний ОДПУ на Т3 вы вычитаете при определении объемов потребления? и есть ли он вообще у вас?
zeva
Цитата(SV_vrn @ 18.10.2016, 16:42) *
Смеха ради спрошу:
- а показания ОДПУ на циркуляции Т4 из показаний ОДПУ на Т3 вы вычитаете при определении объемов потребления? и есть ли он вообще у вас?

Вычитаются
Я удивлен. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? И может ли в парикмахерской на пять рабочих мест расход в месяц составлять 7 куб. м в месяц? Причем парикмахерская работает без выходных 12 часов в сутки?
SV_vrn
Цитата(zeva @ 18.10.2016, 16:56) *
Вычитаются
Я удивлен. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? И может ли в парикмахерской на пять рабочих мест расход в месяц составлять 7 куб. м в месяц? Причем парикмахерская работает без выходных 12 часов в сутки?

не может.

вам уже сто раз все разжевали.

тупо - в вашей парикмахерской стоит магнит на счетчике, а перед проверками они его снимают или счетчик не исправен и дает заниженные показания или сматывают счетчики.

выход один - исключение возможности потребителя влиять на показания счетчиков, исключения потребителя из цепочки снятия-передачи показаний.
ставите всем счетчики с импульсным выводом сигналов на центральный диспетчерский пункт. снимаете показания разово, единовременно и дистанционно.
zeva
Цитата(SV_vrn @ 18.10.2016, 16:21) *
у вас идет борьба с поносом, методом закрытия сортира.

Все верно сказано. даже добавить нечего.


а почему не из канализации вообще? smile.gif) что мешает отбирать воду из подачи Т3 минуя счетчик через левую врезку? имея неисправный счетчик? использовать магниты? сообщая неправильные показания счетчика или сматывая их?

"Юмористу" А Вам никогда не приходилось платить за ОДН в четыре раза больше, чем Вы потребляете?
Да, что касается магнитов, то первое, что сделала обслуживающая компания, поставила "антимагниты". "Левую врезку хозяин отрицает.
zeva
Мужики! Никого не хочу обидеть. Но все таки, что делать? Надоел беспредел управляющей кампании
Водяной
Цитата(zeva @ 18.10.2016, 9:07) *
Причем, увеличение расхода воды происходит, в основном, в отопительный период.

А вот это странно. Маловероятно, что парикмахерская берет зимой больше горячей воды по технологии. Больше смахивает на сливы с системы в связи с плохой циркуляцией. Тупо сливают и ждут пока тепленькая пойдет.
Куда ещё можно сливать (выводить из системы) горячую воду?
Два вопроса:
1)Вода горячая в здании в ИТП готовится или приходящая?
2)Система ГВС с верхним розливом или нижним? На схеме циркуляция в каком направлении идет?
zeva
Цитата(Водяной @ 18.10.2016, 20:16) *
А вот это странно. Маловероятно, что парикмахерская берет зимой больше горячей воды по технологии. Больше смахивает на сливы с системы в связи с плохой циркуляцией. Тупо сливают и ждут пока тепленькая пойдет.
Куда ещё можно сливать (выводить из системы) горячую воду?
Два вопроса:
1)Вода горячая в здании в ИТП готовится или приходящая?
2)Система ГВС с верхним розливом или нижним? На схеме циркуляция в каком направлении идет?

Открытый водоразбор. С нижним розливом. В парикмахерской есть педикюрная. Хозяин туда не пустил, ссылаясь на то, что ключ у работницы и там есть ценные вещи. Возможно, в этом помещении устроены теплые полы. Воду можно взять из циркуляции, а сбросить в систему отопления. Предложил обслуживающей компании установить водомеры на входе и выходе теплосети. Не принято без объяснений.
Водяной
Цитата(zeva @ 19.10.2016, 7:04) *
Открытый водоразбор. С нижним розливом. В парикмахерской есть педикюрная. Хозяин туда не пустил, ссылаясь на то, что ключ у работницы и там есть ценные вещи. Возможно, в этом помещении устроены теплые полы. Воду можно взять из циркуляции, а сбросить в систему отопления. Предложил обслуживающей компании установить водомеры на входе и выходе теплосети. Не принято без объяснений.

А, ну тогда скорее всего и уходит в обратку отопления мимо счетчика Т4.
Для уравновешивания стояков нужно установить регулятор расхода или терморегулятор на стояке водоразборном Т3 выше верхнего водоразборного крана (и ниже врезки стояка с полотенчиками). Прижать его и уравновесить сопротивления.
Dmitry_vk
Цитата(zeva @ 18.10.2016, 17:32) *
А Вам никогда не приходилось платить за ОДН в четыре раза больше, чем Вы потребляете?

У меня нет одн на гвс. Зато летом, когда без отопления, цена куба вырастает в несколько раз, ибо потребленное на нагрев делят на показания жильцов, которые свое потребление показывать ну никак не хотят, жадность наше все. Зимой проще, эта чушь размазывается на одн по отоплению.
Сталкивались по электричеству. Разбирались. Чудеса чудесные. Некоторые дарования после показания в 10 000 кВт*ч дают в следующий раз 1 000 кВт*ч, а энергоснабжающая организация делает товарищу перерасчет, а всем иным начисляет приличный одн. При просмотре данных по дому, такие чудилы легко вычисляются.
Цитата(zeva @ 18.10.2016, 18:07) *
Надоел беспредел управляющей кампании

А в чем виновата ук?
Цитата(zeva @ 19.10.2016, 7:04) *
В парикмахерской есть педикюрная. Хозяин туда не пустил, ссылаясь на то, что ключ у работницы и там есть ценные вещи.

А что мешает потратить немного времени и сил дождаться работницы с ключами?
Вам нужно решить вопрос с парикмахерской - это раз, но параллельно не забывать о соседствующих жуках, там поле непаханное.
Переделывать циркуляцию в доме - горячка.

Антимагниты в действии проверяли?
zeva
[quote name='Dmitry_vk' date='19.10.2016, 9:38' post='1244877']


А в чем виновата ук?
Кроме сбора денег есть и др. обязанности, которые прописаны в положении об управляющих компаниях

А что мешает потратить немного времени и сил дождаться работницы с ключами?
Вам нужно решить вопрос с парикмахерской - это раз, но параллельно не забывать о соседствующих жуках, там поле непаханное.
Переделывать циркуляцию в доме - горячка.

Ну, нас в парикмахерской не с распростертыми объятиями встречают. А подключение двух стояков ГВС по указанной схеме можно выполнить не мешая работникам ножниц. Тем более по проекту там не предусмотрен трубопровод Т4.
Еще добавлю, что Т4 работает только в отопительный период. Вот такая у нас в городе уникальная система теплоснабжения. Летом ГВС осуществляется по одной трубе от ТЭЦ.