Цитата(SV_vrn @ 18.10.2016, 23:20)

мне просто интересно на какой напор вы подберете насос, если у вас будет задача с одной и той же отметкой в начале и конце перейти после кнс например гору на 100м? а потери по длине допустим всего 20м. неужели на 20м?

))
Думаете, я зря в сообщении 4 задал автору темы вопрос
Цитата(Spok_only @ 18.10.2016, 13:42)

не помешала бы более подробная информацию о конфигурации трассы (длина, перепады высот по трассе)
Для трассы с его перепадами высот ("горками") - обычный подбор насоса и, в принципе, даже в построении пьезометра нет необходимости.
А вот переход таких высот (20 и более метров) без разрыва струи в высшей точке сопряжён с образованием вакуума.
Здесь совсем по другому надо подходить к конфигурации трассы и подбору насоса, также обязательно построение пьезометра.
Была похожая тема (где-то лет 5 назад), где рассматривался подбор насосов при пересечении высокой горы водопроводом.Если найду ее, выложу ссылку.