Nikoley
Прошу помощи!

После пропадания сети в момент работы агрегата управляемого этим ПЧ , частотник дальше забастовал:

На индикаторе высвечивается код SA (или 5A) попеременно с индикацией значения 0000.
На панели индикаторов подсвечены MON и EXIT
И дальше не стартует.

Параметры предварительной установки проверил, вроде норма.

Указанные коды (SA или 5A) в документации на этот частотник не прописаны.

Буду благодарен если кто подскажет - в какую сторону рыть.
Putbull
Цитата(Nikoley @ 19.10.2016, 11:33) *
Прошу помощи!

После пропадания сети в момент работы агрегата управляемого этим ПЧ , частотник дальше забастовал:

На индикаторе высвечивается код SA (или 5A) попеременно с индикацией значения 0000.
На панели индикаторов подсвечены MON и EXIT
И дальше не стартует.

Параметры предварительной установки проверил, вроде норма.

Указанные коды (SA или 5A) в документации на этот частотник не прописаны.

Буду благодарен если кто подскажет - в какую сторону рыть.

SA - безопасный останов, ловите мануал, раздел 7 "Диагности неисправностей", и далее страница 7-8 с подробным описанием этой ошибки
Nikoley
Спасибо! Посмотрел.

В мануале что я нашел на эту серию описания этой ошибки не было. Было на серию 800, но пока соображал - подходит ли к серии 700 подоспела и ваша помощь.

Спасибо еще раз!