Александр Васильев
Приветствую, коллеги!

Нам необходимо вот что:
Имеется крышный вентилятор CTHB/4-140, нам надо контролировать его работу по току.

Алгоритм:
Если вентилятор включили, и ток превысил номинал (значит его заклинило), то звучит зуммер в Щите вентиляции.
Если вентилятор включили, а ток равен нулю (вентилятор украли с крыши), то звучит зуммер в Щите вентиляции
Если вент включили, и ток находится "в рамках допустимого - ничего не звучит.
Звонок мы сами организуем, вопрос только в том, чтобы некое устройство после того как вентилятор выйдет на рабочий режим (5 секунд), проверяло ток.
если что то не так - идет сигнал на реле...

В общем, если что то с вентилятором не так, чтобы была возможность это отследить.

Если есть решения для трехфазных вентиляторов, то мы можем его заменить на трехфазный, данные вентиляторов во вложении.
Что сможете предложить для простого и надежного решения?

р.с. по датчику давления нам работу вентилятора не не отследить, поскольку канал широкий, и разница давлений слишком мала.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ludvig
Если датчик тока не проходит, поставь датчик протока.
Vovka165
Я бы посоветовал реле тока http://yznavai.ru/rele-toka-rt-40/
датчик протока не защитит мотор от перегрузки
leo_karp
Добрый день,

Если отвечать формально - поставьте датчик тока, например типа этого: http://ldtn.ru/catalog/datchiki-toka/sc6-50a

Но по факту, на таком маленьком вентиляторе, вы не увидите разницы в токе даже при заклинивании (номинальный ток, по вашим данным, 0,17А).

Поставьте реле (или датчик) перепада давления, они начинаются от 20Па, например этот: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1238318.
На вашем вентиляторе, если смотреть его характеристику Нажмите для просмотра прикрепленного файла, перепад не менее 100 Па.
Одни штуцер реле подключаете на вход вентилятора, другой оставляете в воздухе (так как вентилятор крышный).
Олег_
А тахометр на крыльчатку не подойдёт?
Индуктивный датчик и что то вроде ПР110 от Овена, несколько вентиляторов обслужат.
Или просто хрень вроде этой
http://www.sensor-com.ru/sensors/dks-m30-81u-1113-la.01
и реле времени.


ещё вспомнил
http://www.megak.ru/rele.php
Blade runner
Цитата(Александр Васильев @ 20.10.2016, 12:55) *

Чтобы не сгорел - мотор-автомат, а если украли , то шлейф тонким проводком или типа геркона.
kdu
Для решения таких задач используем УБЗ-301 (см. вложение стр.8). Однако для такого мелкого крутилятора оно не подойдёт (контроль тока начинается с 5А). Но на будущее думаю будет полезной информацией...
Kotlovoy
Реле контроля коэффициента мощности COS-1
Реле контроля коэффициента cosj, диапазон 0,1 - 0,99
Реле контролирует в 3-фазных (1- фазных) цепях фазовое смещение между током и напряжением - анализирует cos-φ
Реле контролирует перегрузку /разгрузку двигателей
Реле для системы питания 3x400 V
http://www.elkoep.ru/produkcija/modulnye-e...sti-cos-1-1976/
Сергей Валерьевич
http://www.energometrika.ru/transformatory...-vyhodom-4-20ma а дальше на что хфантазии хватит
Kotlovoy
Цитата(leo_karp @ 20.10.2016, 14:39) *
(номинальный ток, по вашим данным, 0,17А)


Цитата(Сергей Валерьевич @ 21.10.2016, 9:23) *
http://www.energometrika.ru/transformatory...-vyhodom-4-20ma а дальше на что хфантазии хватит


Цитата
преобразовать первичный ток в диапазоне от 2,5 до 1500А

Kotlovoy
С помощью указанного выше реле контроля коэффициента мощности мне удалось отслеживать сухой ход, работу на закрытый кран насоса Grundfos UPS25-40, ток 0,2А. Правда, заклинивание проверить на нём затруднительно, надо сливать и разбирать, поэтому просто отстроил на грани срабатывания по максимуму косинуса. Удобно, что можно настраивать выдержку времени срабатывания по перегрузке/разгрузке двигателя.