Андрей Куликов
Подскажите, имеются ли нормативные требования к кратности воздухообмена на фармацевтических складах и какими нормативными актами они установлены?
gennn69
В СП для зданий и помещений мед.организаций (СП 158.13330.2014) однозначно указано, что для помещений хранения медикаментов - нормы кратности не существует, воздухообмен берется "по технологическому заданию". Как я понимаю, технологи Вам ни чего не дали. Вижу для Вашей ситуации два пути решения: 1) требуйте у них тех.задание или 2) руководствуйтесь нормами "Временные санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации хозрасчетных аптек общего типа, складов мелкооптовой торговли фармацевтической продукции" от 25.06.96 г. - в приложении 3 указана кратность для различных видов складов. Ещё (уже точно не помню), в каком то нормативном документе читал что для складов медикаментов обязательно наличие обеззараживания воздуха.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.