Всем привет! Сразу скажу, что в данной сфере работаю не так давно, но в целом все понятно и вроде до этого момента справлялся с задачами!
А проблема вот в чем! Принесли мне на ремонт сгоревший частотник Lenze 8200 Vector. Сам частотный генератор был отремонтирован и установлен, но возникла проблема с тем, что он напрочь отказывался запускать двигатель! Первым подумал, что что-то не досмотрел в элементах на плате (предположительно ключи). Но выяснилось, что все исправно и ключи вполне работоспособные. Тут-то подозрение и пало на блок управления E82ZAFS002. Для подтверждения теории переставил на его место заведомо рабочий блок от соседнего частотника и все заработало!
После этого начал разбираться с нерабочим! Подключился через GDC, выставил номинальные значения для двигателя (скопировал настройки с рабочего частотника) записал их в блок, перезагрузил оборудование и......ничего не произошло! Двигатель по прежнему не стартовал! Потом воспользовался функцией сравнения параметров в GDC и памяти блока управления. Тут то и понял, что он не зписал в себя параметры! Повторил процедуру несколько раз, итог один и тот же!
Может подскажет кто-то, с чем это может быть связано?