undrru
Всем привет! Сразу скажу, что в данной сфере работаю не так давно, но в целом все понятно и вроде до этого момента справлялся с задачами!
А проблема вот в чем! Принесли мне на ремонт сгоревший частотник Lenze 8200 Vector. Сам частотный генератор был отремонтирован и установлен, но возникла проблема с тем, что он напрочь отказывался запускать двигатель! Первым подумал, что что-то не досмотрел в элементах на плате (предположительно ключи). Но выяснилось, что все исправно и ключи вполне работоспособные. Тут-то подозрение и пало на блок управления E82ZAFS002. Для подтверждения теории переставил на его место заведомо рабочий блок от соседнего частотника и все заработало!
После этого начал разбираться с нерабочим! Подключился через GDC, выставил номинальные значения для двигателя (скопировал настройки с рабочего частотника) записал их в блок, перезагрузил оборудование и......ничего не произошло! Двигатель по прежнему не стартовал! Потом воспользовался функцией сравнения параметров в GDC и памяти блока управления. Тут то и понял, что он не зписал в себя параметры! Повторил процедуру несколько раз, итог один и тот же!

Может подскажет кто-то, с чем это может быть связано?
Pawel
Вы спрашиваете такие вопросы, на которые вам может ответить только сервисный инженер данного девайса.
А что вам может ответить ремонтник, у которого нет ни схем и даташиты на комплектующие не всегда можно найти? Ответ х... з...
Может ПЗУ ячейки параметров не работает, мож ещё что.
undrru
Изменили настройки COM порта на 9600 бод как на ПК так и в блоке управления! Запись прошла! Но мотором по прежнему не вертит с этим блоком! Видимо придется заказывать новый (( Но все же интересна причина сего явления... Ведь запись и чтение проходят теперь на ура, а вот управления двигателем нет...
Pawel
Проверьте импульсы на входе драйвера силовых ключей, там должна быть микросхема IR2133, и на выходе.
Если на входе есть импульсы и на пульте состояние работы , а на выходе нет, то у сами знаете что делать.