так вот дано:
- расход воздуха 300 м3/ч
- давление 7 атм
- температура воздуха после компрессорной установки 35 град
- в первичном теплообменнике "воздух-воздух" воздух охлаждаем до 20 град (это уже посчитал)
- во вторичном теплообменнике "воздух-фреон" воздух охлаждаем до 3 град
при расчете хладопроизводительности по формуле Q=G(Tн-Tк)Cp*r/3600 получил 12 кВт мощности
при средней температуре сжатого воздуха 11,5 град и давлению 7 атм плотность получил 8,4 кг/м3 по формуле
р=0,0473*В/Т
где В - барометрическое давление, мм рт. ст.; 1атм=735,56127270818мм рт. ст.
Т - температура воздуха по шкале Кельвина. Т=273+11,5
Теперь вопросы:

1) правильно ли я взял плотность воздуха исходя из давления в 7 атм, или надо брать плотность при нормальном давлении?
2) не могу подобать испаритель, т.к. плохо понимаю как ведет себя фреон, думаю что надо на входе чтоб он был не ниже 1 град чтоб конденсат не замерз, а вот до какой температуры его можно нагреть и с каким расходом (кг/с) он подается в испаритель пока не могу разобраться
Помогите пожалуйста товарищи специалисты