Добрый день! У меня на выходе из котельной в сеть давление 4,8 кгс/см2, а на обратном трубопроводе 2,6 кгс/см2, теплосъем идет 10 градусов. Пошла проблема с сетевой компанией, что разницу в давлении должна делать котельная, а мы говорим что сети не отрегулированы и поэтому абоненты на крайних точках мерзнут. Прошу помочь в нашей проблеме, кто прав кто виноват!?
Цитата(Karabas-Barabas @ 2.11.2016, 16:18)

Добрый день! У меня на выходе из котельной в сеть давление 4,8 кгс/см2, а на обратном трубопроводе 2,6 кгс/см2, теплосъем идет 10 градусов. Пошла проблема с сетевой компанией, что разницу в давлении должна делать котельная, а мы говорим что сети не отрегулированы и поэтому абоненты на крайних точках мерзнут. Прошу помочь в нашей проблеме, кто прав кто виноват!?
Посмотрите что написано в договоре между вами и сетевой компанией

.
Karabas-Barabas
2.11.2016, 12:19
Цитата(awlan @ 2.11.2016, 15:19)

Посмотрите что написано в договоре между вами и сетевой компанией

.
В договоре о давлении нет ни слова.
Altelega
2.11.2016, 12:33
Цитата
теплосъем идет 10 градусов
а должно быть? в договоре температурный график есть?
ИМХО
Сетевая должна регулировать/контролировать потребителей. В неотлаженую сеть бесполезно давить, еще порвать может...
Karabas-Barabas
2.11.2016, 12:58
Цитата(Altelega @ 2.11.2016, 16:33)

а должно быть? в договоре температурный график есть?
ИМХО
Сетевая должна регулировать/контролировать потребителей. В неотлаженую сеть бесполезно давить, еще порвать может...
В договоре температурного графика нет, по теплосъему котельная идет согласно температурному графику, но контролирующие органы говорят, что теплосъем маленький. Вопрос стоит кто должен делать разницу давления между "подачей" и "обраткой"?
Altelega
2.11.2016, 13:19
Я из эксплуатации потребителей. Странно как-то у вас, должон же быть хоть какой-то технический параметр из расчета/проекта. У нас источник и сетевая от одной компании, в каждом ИТП температурный график. Если где не по графику, то предписание устранить, в крайнем случае "зажмут" ветку с перегревом...
Раздать потребителям температурный график, и подарить сетевой компании книжку ПТЭТЭ (правила технической эксплуатации)
Цитата
по теплосъему котельная идет согласно температурному графику
теперь что-то совсем запутано получается.. если в графике, почему тогда не отрегулирована?

у нас 10С теплосъема только в теплую погоду, дальше только больше 30-40
Karabas-Barabas
2.11.2016, 13:48
теперь что-то совсем запутано получается.. если в графике, почему тогда не отрегулирована?

Вот сетевая компания и говорит, что из-за разницы давления и нет нормального теплосъема.
LAARS HH4500
2.11.2016, 14:01
Цитата(Karabas-Barabas @ 2.11.2016, 12:58)

Вопрос стоит кто должен делать разницу давления между "подачей" и "обраткой"?
Разницу давления между подачей и обраткой делают законы физики. чем больше спротивлений в сети, тем больше перепад. В случае наличия на тепловой сети регулирующей арматуры давление обратки можно регулировать. В случае отсутствия её, потеря давления - параметр практически постоянный.
Стоит ли частотный регулятор на сетевых насосах? Если нет, то сетевую компанию можно переспорить так: насосы стоят согласно проекта, мы подаём проектное количество теплоносителя с проектной температурой. Свои условия по договору выполняем.
Altelega
2.11.2016, 14:24
такое чувство, что никто не знает какая нагрузка.. мощность. в количественном то выражении сколько тепла снимают? в Гкал/час, в тонн/час.. вообщем, по проекту.
Karabas-Barabas
2.11.2016, 14:25
[quote name='LAARS HH4500' date='2.11.2016, 18:01' post='1248092']
Разницу давления между подачей и обраткой делают законы физики. чем больше спротивлений в сети, тем больше перепад. В случае наличия на тепловой сети регулирующей арматуры давление обратки можно регулировать. В случае отсутствия её, потеря давления - параметр практически постоянный.
Стоит ли частотный регулятор на сетевых насосах?
Частотного регулятора на сетевых насосах нет. Какой либо регулирующей арматуры на сетях отсутствует, только запорная. Говорим им сделать шабирование, а они кричат, что разница по давлению делается на котельной и всё тут.
Сетевая организация свои требования должна подтвердить отчётом специализированной организации по расчёту гидравлического режима (либо самостоятельно выполненным расчётом), в котором основные параметры для Вас - расчётный располагаемый напор на источнике теплоты и расчётный массовый (объёмный) расход теплоносителя т/час (м3/час). Далее Вам необходимо сверить существующий расход с расчётным с помощью стационарного или переносного расходомера, а уже потом делать какие-либо выводы насчёт соответствия или несоответствия сетевого насоса расчётным параметрам по напору и производительности. Кроме того, чем больше превышение фактической производительности относительно расчётной, тем больше (в квадратичной зависимости) гидравлические потери в коммуникациях котельной и, соответственно, меньше фактический напор на выходе из котельной. Также, хотелось бы знать, какой у Вас температурный график, так как пока в Ваших сообщениях это не прозвучало.
испытатель
2.11.2016, 15:49
Если пользователь тепловой энергии вещает, что не может обеспечить "нормальный съем " температуры из-за большого перепада, это нужно попросить зафиксировать письменно и отправить все это в органы, занимающиеся аттестацией специалистов в Вашем регионе. Такой перец ничего не примет в качестве доказательств. В договорах с источником указывают обеспеченность минимального перепада на границе раздела, а далее, по сети он разный и стремится к нулю.