Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отвевление и Диафрагма
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
lassclassic
Ребят, что делать, не могу. В отвлении у меня расход небольшой, скорость также очень маленькая, потери в сумме невысокие, а вот располагаемое давление огромное. Коэфф мест сопротивл диафрагмы получается 156, а максимум необходимо для подбора 15. Выручайте
ast
Поставить не один дроссель-клапан, а два, например. Иногда это помогает. Если сечение большое, то лучше шибер.
vsklokoch
Цитата(lassclassic @ 6.11.2016, 3:50) *
Ребят, что делать, не могу. В отвлении у меня расход небольшой, скорость также очень маленькая, потери в сумме невысокие, а вот располагаемое давление огромное. Коэфф мест сопротивл диафрагмы получается 156, а максимум необходимо для подбора 15. Выручайте

Перепроектируйте сеть. Сделайте врезку на ответвление "ниже по течению".
dvortsov
Точно. При больших перепадах ее никак не увяжешь. С таким КМС диафрагма будет песни петь на всю улицу. По любому надо менять топологию. Или вообще сделать этот кусок отдельно. Воткнуть туда какой маленький канальник.