Цитата(MehMeg @ 6.11.2016, 14:18)

Доброго дня!
Возникла проблема с запуском электродного пароувлажнителя VAPAC. По прошлому году аппарат практически не использовался и вот в связи с началом периода работы был включен (а предварительно почищен, правда по весне и всё лето стоял уже чистым и не включался).
После запуска аппарат начал по циклу отрабатывать по циклу - заполнение до нижнего края электродов, отключение питания с электродов и слив, далее опять заполнение и опять слив ...
Имеющаяся документация ничего внятного не поведала о причине такой работы. Если у кого есть опыт общения с этим устройством или есть контакты грамотного сервиса что сможет его реанимировать.

Вскорее всего большая электропроводность воды и завышенный пусковой ток может уставка по пределу электропроводности стоит....электроды разной длинны уже порядком использованные....бороздка на корпусе оброзовалась КЗ....померьте пусковой ток по всем фазам....перемыть бак...слить воду хорошо с подводящей линии....если есть возможность анализ воды на электропроводность....ну и тех. поддержка производителя.
у меня немного другая проблема может и не проблема есть пароувлажнители карел двух цилиндровые и гидроматик однацилиндровые не могу добится от гидроматика не таких сильных колебаний влажности или с одноцилиндровым это не реально?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла