VSS
Приветствую инженеров- специалистов. Столкнулся с такой ситуацией : приточная установка с водяным калорифером. Привод (фото) работает только в режиме тестирования ( я так думаю). При включении питания привод водяного клапана закрывается-открывается и больше не реагирует. Привод новый, клапан то же.
Питание на привод приходит, управляющий сигнал так же приходит. Контроллер (фото) новый, без аномалий. Пробовал подавать переменное напряжение 24в ( с контроллера выходит только постоянное) на привод. Никакого эффекта. Поставил другой такой же привод (выпросил на день у поставщика) работает так же, а точнее не работает. Свои мысли и идеи заканчиваются. Поделитесь своим опытом, может кто то встречался с такой ситуацией. Спасибо всем Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сергей Валерьевич
по идеи должны быть ограничители на лево\право.. Черный общ, подавая переменку 24 по очереди на остальные должен ожить..
Lex
- Скорее не в режиме тестирования, а "калибровки".
Что в мануале на привод по этому поводу сказано?
- Какое значение управляющего сигнала с контроллера приходит?
Может по смыслу регулирования он и должен быть открыт (закрыт).
- "Нули" напряжения питания привода и управляющего сигнала соединены?
Может привод "не понимает" управляющего сигнала из-за разных "точек отсчета".
VSS
Спасибо за советы , но всё это уже опробовано. Без результатов. Спасибо за ответы.
dreambelarus
Цитата(VSS @ 11.11.2016, 23:04) *
Спасибо за советы , но всё это уже опробовано. Без результатов. Спасибо за ответы.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А управляющее напряжение вы измеряли? 0-10 G0 -минус Y-плюс мультиметра сколько оно? Был у нас случай....батарейкой на управляющий вход 4.5 В откинув управляющий должен на 50% открыться....с системой уравнивания потенциалов была проблема...
manjey73
Клапан с переменкой питания, и постоянкой на управление. G0 надо бы заземлить, чтобы управляющий работал правильно.

Странный клапан, могли бы еще один контакт добавить.
cauto
Цитата(manjey73 @ 12.12.2016, 10:43) *
Странный клапан, могли бы еще один контакт добавить.
Привод как привод. Для SBT это вообще норма.
Цитата(VSS @ 10.11.2016, 15:20) *
Питание на привод приходит, управляющий сигнал так же приходит.
Вы б схему нарисовали как он у вас подключен.
Unimag
Чуть ниже тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37203 . Речь о SSB61...подробно. Впечатление, что с приводом все в норме.
manjey73
Вот же .... народ еще рассуждает где у трансформатора ноль.......
ЗАЗЕМЛИТЕ ЛЮБОЙ один выход транса - ТАМ И БУДЕТ НОЛЬ..... и обзовите этот выход G0 и так далее....