Коллеги, туплю, помогите:

1. Здание, разделенное на 2 пожарных отсека по высоте
2. Шахты заложены без учета деления на противопожарные отсеки
3. Системы обслуживают санузлы и кухни


Можно ли подключать к воздуховоду 1-го противопожарного отсека короба 2-го пожарного отсека?
ИОВ
Цитата(x-legend @ 10.11.2016, 19:51) *
Можно ли подключать к воздуховоду 1-го противопожарного отсека короба 2-го пожарного отсека?

Нет, нельзя - в СП 7 не предусмотрена возможность общего коллектора для 2-х разных пож. отсеков, только прокладка транзитом через один пож. отсек воздуховодов, обслуживающих другой пож. отсек.

Цитата
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека ...

6.19 Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределами огнестойкости не менее EI 150. ...