денис-тех911
Приветствую.
прислали вот такой ребус:
сделать вентиляцию, кондиционирование и подпор в КТП
еще пыль.

менеджер вцепился в заказчика и на мои вопросы сообщает вот такое:
[i][i]Забор воздуха через трубу (с высоты 15м) не требуется.
Сильной запыленности на месте установки КТП нет. Только графитовая пыль.
Требуются фильтра для обеспечения чистоты в самой КТП. Забор обычный, не с высоты.
Резервирование не требуется, но вентиляция должна работать всегда.
вентиляционное оборудование не обязательно устанавливать в 2 маленьких помещению.
Можно предлагать свою компоновку. Но не сильно уходить из габаритов по проекту



я думаю что кондеры не нужны однозначно.
просто сделаю приточную с фильтрами.

кто что думает?
Skaramush
"Я думаю" или по теплоизбыткам расчёт выполнен?
денис-тех911
Цитата(Skaramush @ 11.11.2016, 15:20) *
"Я думаю" или по теплоизбыткам расчёт выполнен?


вентиляция справляется.
главный вопрос
резервировать или нет.
ritan
Не ясна категория помещения по взрывопожароопасности. Вероятней В1-В4, поэтому резерв возможен только по технологическому заданию. А вентиляция в автоматическом режиме должна работать по датчику внутренней температуры. В зависимости от кратности вентиляция д.б. приточно-вытяжная с положительным дисбалансом.