OlegM
Столкнулся с программированием LOGO! давнишнего года выпуска - модификация 0BA3. Так вот, после заливки программы она не стартует пока не выберешь в экранном меню Start. В новых модификациях я с таким не сталкивался. Вопрос - есть ли возможность сделать автостарт программы после включения питания?
Не совсем в тот раздел поместил тему. Хотел в Автоматизацию систем.
v-david
скорее всего вы где-то какой-то флажок не выставили. все лого стартуют на автомате после питания. ну по крайней мере те которые я юзал года так с 2007-2005
OlegM
Цитата(v-david @ 13.11.2016, 22:18) *
скорее всего вы где-то какой-то флажок не выставили. все лого стартуют на автомате после питания. ну по крайней мере те которые я юзал года так с 2007-2005

Всё проверил по 10 раз. Нет такого флажка...
and
Вы сказали, что LOGO не стартует не после подачи питания, а после перезаливки. Так и должно быть, перезаливка проходит в режиме Stop.
Но когда вы однократно ввели "Start", дальше же LOGO! каждый раз автостартует после подачи питания, не так ли?
GBM
Поддерживаю предыдущего оратора, после заливки программы, LOGO встаёт в Stop. Если перевести в RUN и выключить питание, то включится он в состоянии Run.
OlegM
Цитата(GBM @ 14.11.2016, 9:14) *
Поддерживаю предыдущего оратора, после заливки программы, LOGO встаёт в Stop. Если перевести в RUN и выключить питание, то включится он в состоянии Run.

В том то и дело, что после выключения-включения питания на экране появляется меню, в котором нужно вручную выбирать Start.
and
Опытные коллеги подсказали: на ОВА3 появились модули памяти, красный и жёлтый. С ними была аналогичная проблема. Лечилась прямой записью программы в LOGO! без модуля памяти. А начиная с ОВА4 модули памяти уже работали нормально.
Если у вас модули памяти, удалите их, а программу пишите напрямую в LOGO!
Если у вас нет модуля памяти, то это неисправность LOGO!
OlegM
Цитата(and @ 14.11.2016, 10:58) *
Опытные коллеги подсказали: на ОВА3 появились модули памяти, красный и жёлтый. С ними была аналогичная проблема. Лечилась прямой записью программы в LOGO! без модуля памяти. А начиная с ОВА4 модули памяти уже работали нормально.
Если у вас модули памяти, удалите их, а программу пишите напрямую в LOGO!
Если у вас нет модуля памяти, то это неисправность LOGO!

Модуля памяти нет. За информацию большое спасибо.
AndreyStr
Сейчас актуальна 8 серия ЛОГО!.
GVladimirA
А в ЛОГО есть батарейка? может села?
GBM
Батарейка ставится опционально для часов реального времени. В самом реле не сталкивался с батарейками.
serge197a
купил в 2008г оптом ок 80шт по не дорого.
ушли лет за 5
первый раз про такую проблему слышу.
может по слишком новое?
OlegM
Цитата(serge197a @ 19.11.2016, 22:04) *
может по слишком новое?

Пробовал 8 версию и 6 версию. Результат одинаковый.
AndreyStr
Цитата(serge197a @ 19.11.2016, 22:04) *
может по слишком новое?



более новое по спокойно работает с меньшими сериями
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.