Полная версия этой страницы:
Программирование старых Logo!
Столкнулся с программированием LOGO! давнишнего года выпуска - модификация 0BA3. Так вот, после заливки программы она не стартует пока не выберешь в экранном меню Start. В новых модификациях я с таким не сталкивался. Вопрос - есть ли возможность сделать автостарт программы после включения питания?
Не совсем в тот раздел поместил тему. Хотел в Автоматизацию систем.
v-david
13.11.2016, 22:18
скорее всего вы где-то какой-то флажок не выставили. все лого стартуют на автомате после питания. ну по крайней мере те которые я юзал года так с 2007-2005
Цитата(v-david @ 13.11.2016, 22:18)

скорее всего вы где-то какой-то флажок не выставили. все лого стартуют на автомате после питания. ну по крайней мере те которые я юзал года так с 2007-2005
Всё проверил по 10 раз. Нет такого флажка...
Вы сказали, что LOGO не стартует не после подачи питания, а после перезаливки. Так и должно быть, перезаливка проходит в режиме Stop.
Но когда вы однократно ввели "Start", дальше же LOGO! каждый раз автостартует после подачи питания, не так ли?
Поддерживаю предыдущего оратора, после заливки программы, LOGO встаёт в Stop. Если перевести в RUN и выключить питание, то включится он в состоянии Run.
Цитата(GBM @ 14.11.2016, 9:14)

Поддерживаю предыдущего оратора, после заливки программы, LOGO встаёт в Stop. Если перевести в RUN и выключить питание, то включится он в состоянии Run.
В том то и дело, что после выключения-включения питания на экране появляется меню, в котором нужно вручную выбирать Start.
Опытные коллеги подсказали: на ОВА3 появились модули памяти, красный и жёлтый. С ними была аналогичная проблема. Лечилась прямой записью программы в LOGO! без модуля памяти. А начиная с ОВА4 модули памяти уже работали нормально.
Если у вас модули памяти, удалите их, а программу пишите напрямую в LOGO!
Если у вас нет модуля памяти, то это неисправность LOGO!
Цитата(and @ 14.11.2016, 10:58)

Опытные коллеги подсказали: на ОВА3 появились модули памяти, красный и жёлтый. С ними была аналогичная проблема. Лечилась прямой записью программы в LOGO! без модуля памяти. А начиная с ОВА4 модули памяти уже работали нормально.
Если у вас модули памяти, удалите их, а программу пишите напрямую в LOGO!
Если у вас нет модуля памяти, то это неисправность LOGO!
Модуля памяти нет. За информацию большое спасибо.
AndreyStr
14.11.2016, 13:16
Сейчас актуальна 8 серия ЛОГО!.
GVladimirA
14.11.2016, 14:58
А в ЛОГО есть батарейка? может села?
Батарейка ставится опционально для часов реального времени. В самом реле не сталкивался с батарейками.
serge197a
19.11.2016, 22:04
купил в 2008г оптом ок 80шт по не дорого.
ушли лет за 5
первый раз про такую проблему слышу.
может по слишком новое?
Цитата(serge197a @ 19.11.2016, 22:04)

может по слишком новое?
Пробовал 8 версию и 6 версию. Результат одинаковый.
AndreyStr
23.11.2016, 9:19
Цитата(serge197a @ 19.11.2016, 22:04)

может по слишком новое?
более новое по спокойно работает с меньшими сериями
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.