Gavaf
Здравствуйте, господа!
Есть цех по производству мясных продуктов.
Стоят печи и с них соответственно отводят тепло. Рукав короткий. Температура порядка 30 градусов на выхлоп + много пара.
Воздуховод идет выше крыши (общая длина порядка 12 метров) - и тут начинается проблема. На зонте образуется конденсат и льется ручьем вниз по трубе, обмерзает фасад.
Отвод конденсата на тройнике снизу не помог, утеплять воздуховод не вижу смысла т.к. на зонте полагаю будет ещё больше воды.
Может кто на практике решал такую задачу?


В данный момент ещё и автомойку следующим этапом будем делать - думаю проблема будет та же.

Живем на севере, зимой перепад температур большой до -35, в данный момент на улице -7 и уже проблема критична
Skaramush
Насадку с вертикальным выхлопом и водоотводящим кольцом не думали?
Второе. Воздуховод идёт по фасаду снаружи? Тогда утеплять совсем не лишнее.
Gavaf
ну да в таком случае не лишнее.
спасибо за подсказку
WAKO
на практике помогает теплоизоляция зонта или использование вместо зонта, изолированного воздуховода с отводом вниз.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
для кругляка можно так:

Skaramush
Я именно такую насадку и назвал.