Senchikhin17
Подскажите, пожалуйста, правильный ли расчет инфильтрации я забил в эксель? В универе нас учили именно так. На работе решил проверить с расчетом коллеги, получилась приличная разница. Если у меня при одних и тех же условиях порядка 180 Вт приходится на кухню в жилом доме (через окно чисто). То у нее по другим формулам (плюс инфильтрация через стыки) где-то 500-700 Вт. Откуда такая разница? В универе нам говорили пренебрегать стыками. Посмотрите эксель, пожалуйста.
ИОВ
Вашу "набивку" не смотрю, но большинство проектировщиков пользуется этим Пособием. А в нём указано
Цитата
7.4. Потребность в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха
... Инфильтрация через стены и покрытия невелика, поэтому ею обычно пренебрегают и рассчитывают только через заполнение световых проемов, а также через закрытые двери и ворота, в том числе и те, которые при обычном эксплуатационном режиме не открываются.

Но также принимайте во внимание СП 60
Цитата
6.2.2 Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру воздуха в помещениях, учитывая:
...
б) расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений;...

Т.е. при ест. вентиляции в расчётах теплопотерь для проектирования СО Вы принимаете бОльшее значение по этому подпункту
Senchikhin17
Цитата(ИОВ @ 14.11.2016, 11:40) *
Вашу "набивку" не смотрю, но большинство проектировщиков пользуется этим Пособием. А в нём указано

Но также принимайте во внимание СП 60

Т.е. при ест. вентиляции в расчётах теплопотерь для проектирования СО Вы принимаете бОльшее значение по этому подпункту

На счет вытяжки, я помню. И соответственно если только вытяжка, хоть и механическая, считается по другому. Но интересует именно инфильтрация, с эксфильтрацией все понятно) Посмотрите, пожалуйста, методику расчета, там формулы все я указывал, нет необходимости проверять что я забивал в ту или иную ячейку. Там в принципе логика и так понятна)
ИОВ
На вскидку - в Вашем расчёте формулы соответствуют указанному выше Пособию.
И что тогда можно проверять?
Senchikhin17
Цитата(ИОВ @ 14.11.2016, 17:30) *
На вскидку - в Вашем расчёте формулы соответствуют указанному выше Пособию.
И что тогда можно проверять?

Я просто и хотел убедиться, что я считаю правильно. Что мои потери правильней. Уж слишком много, я считаю, на кухне через обычное окно потерять 600-700 Вт.
ИОВ
Допустим, убедились.
Но ведь в кухне, всё-равно, на нагрев вент. воздуха нужно значительно больше тепла.
Senchikhin17
Цитата(ИОВ @ 14.11.2016, 22:46) *
Допустим, убедились.
Но ведь в кухне, всё-равно, на нагрев вент. воздуха нужно значительно больше тепла.

Ну тут просто пример на кухне, суть в логике расчёта. Посмотрел в школе его расчёты, t(5х)=-15 градусов. Потери тепла на инфильтрацию в помещениях порядка 1-1,5 кВт, при 1 кВт основных потерь тепла через ограждающие конструкции.. По моим данным 200 Вт. Вот и мысль появилась, а вдруг я делаю что-то не так..
Юрий_Нд
Простите, упомянутое в данной теме пособие (сообщение №2) можно скачать "по ссылке"?
ИОВ
Не понимаю Вашего вопроса - там в посте есть ссылка, что мешает скачать?
Юрий_Нд
ИОВ, по ссылке в посте я прошел и ознакомился с документом.
Мой вопрос - как это Пособие сохранить в моем компьютере?
У меня только получается скопировать Ctrl C и вставить в Ворд Ctrl V.
Но копирование происходит не корректно.
И поэтому я "имел в виду":
"Как по ссылке скопировать этот документ в мой компьютер? (если это возможно)"
ИОВ
Ну скачайте здесь в pdf - открываете вариант в pdf и выбираете в выпадающем меню "сохранить как"
revalan
Уважаемый автор, боюсь, что у ваших коллег более корректный расчет инфильтрации на кухне.
Вам же ответили уже, что необходимо учитывать в расчетах тепловых потерь наибольшее значение из имеющихся.
А на кухне необходимо учитывать воздухообмен по санитарной норме (60 кубов при электрической плите и 90 при газовой соответственно). Вот и получается на кухнях инфильтрация очень большая! А если это общежитие с общей кухней, в котором много плит, то цифры вообще зашкаливают. Оно то конечно понятно, что там такого воздухообмена в помине не будет, однако, по нормам мы должны это учитывать в своих расчетах тепловых потерь.
По такому же принципу получаются гигантские цифры на инфильтрацию в квартирах-студиях (60 кубов на плиту, плюс 50 кубов на совмещенный санитарный узел)...
ИОВ
Цитата(revalan @ 14.5.2017, 14:44) *
... плюс 50 кубов на совмещенный санитарный узел)...

См СП 54, табл. 9.1
Цитата
... совмещенный санузел - 25 м3/ч
revalan
Да, я знаю что в новых нормах 25, но на мой взгляд это маловасто.
Вообще по хорошему надо 75 кубов как на душевую сетку в общественных зданиях брать.
Видать в угоду Застройщикам 26-ти этажных муравейников уменьшили норматив... mad.gif
ИОВ
Цитата(revalan @ 15.5.2017, 0:26) *
Да, я знаю что в новых нормах 25, но на мой взгляд это маловасто.
Вообще по хорошему надо 75 кубов как на душевую сетку в общественных зданиях брать.
Видать в угоду Застройщикам 26-ти этажных муравейников уменьшили норматив... mad.gif

А при чём здесь общественные здания? Это в в бытовых (АБК) 75 м3/ч.
И что Вы считаете новыми нормами? Уже в СНиП 2.08.01-85 было указание для совмещённого с/у в 25 м3/ч, так что современные Застройщики здесь ни при чём. Совм. с/у обычно в однушках и квартирах-студиях, т.е. там нормативно проживают 1-2 человека. Представить себе, что одновременно используются и с/у и ванна - затруднительно, а для отдельных с/у и ванных всегда (начиная со СНиП II-Л.1-71) было по 25 м3/ч. Чем же тогда может отличаться по расходам вытяжки совм. с/у?
При этом, при не совсем крошечных площадях однушки или студии делаем расчёт 3 м3/м2 и вытяжка получается существенно больше минимально нормируемых 25 м3/ч.
А уж приравнивать совм. с/у или ванную квартиры к душевым в АБК более, чем нелепо.
revalan
Уважаемый, сбавьте обороты!
В студиях надо к 25-ти еще на плиту прибавлять как минимум 60 и брать 85 кубов для нагрева воздуха, а не 3 куба на метр раз уж тут темы о нелепости пошли...
Вот объясните какая принципиально разница между душевой сеткой и ванной в квартире?
Почему в одном случае 25, а в другом 75?
Что такое вообще 25 кубов в час? Да это все равно что ничего - вы такую вытяжку даже не почувствуете.
Я когда в студии жил вешал себе вентилятор на 120 кубов и даже он практически не ощущался.
ИОВ
Цитата(revalan @ 15.5.2017, 8:44) *
Уважаемый, сбавьте обороты!
В студиях надо к 25-ти еще на плиту прибавлять как минимум 60 и брать 85 кубов для нагрева воздуха, а не 3 куба на метр раз уж тут темы о нелепости пошли...

Мои посты очень спокойные, а Вы, почему-то волнуетесь и возмущаетесь.
Похоже, Вы не очень внимательны и не заметили
Цитата(ИОВ @ 15.5.2017, 8:03) *
При этом, при не совсем крошечных площадях однушки или студии делаем расчёт 3 м3/м2 и вытяжка получается существенно больше минимально нормируемых 25 м3/ч.


Цитата(revalan @ 15.5.2017, 8:44) *
Вот объясните какая принципиально разница между душевой сеткой и ванной в квартире?
Почему в одном случае 25, а в другом 75?
Что такое вообще 25 кубов в час? Да это все равно что ничего - вы такую вытяжку даже не почувствуете.
Я когда в студии жил вешал себе вентилятор на 120 кубов и даже он практически не ощущался.

Разница в том, что в бытовых помещениях АБК душевыми сетками пользуются много людей, как правило, по окончании смены - раньше указывали, что за 45 мин должны помыться все рабочие смены. Т.е. отличие в интенсивности использования.
А по ощущениям - в студии жить не приходилось, а в 1-комнатной и 2-х 2-х-комнатных квартирах доводилось жить много лет в составе 2...4 чел. В 2-шках раздельные с/у, а в однушке жили 9 лет втроём с совм. с/у. Во всех случаях проблем с вытяжкой из с/у и ванных не ощущалось, правда, квартиры были на 2-м эт. в 5-ти-этажке и на 2-ом и 4-ом эт. в 10-ти этажках.

Александр268
Добрый день! Поделитесь своим мнением, стоит ли доверять указанному в первых сообщениях пособию Малявиной при расчёте теплопотерь инфильтрации?
Считал для окна площадью 3 м2 на первом этаже. Температура снаружи -24, внутри +20, скорость ветра 3,9 м/с, высота здания 10 м. Земля расположена ниже уровня пола на 0,9 м, окна над полом на расстоянии 0,85 м.

Считаю плотности снаружи и внутри здания:
рнар= 353/273-24=1,418 кг/м3
рвн= 353/273+20= 1,20 кг/м3

Расстояние от земли до центра окна (высота 2 м):
h= 0,85+0,9+2/2=2,75 м

Кдин по таблице 22 при типе местности В равен 0,65

Аэродинамические коэффициенты сн и сз равны 0,8 и -0,6 соответственно

Разность давлений:
Δp= 0,5*H*(рнар-рвн)*g-h*(рнар-рвн)*g+0,25*рнар*v^2*Кдин*(сн-сз)= 0,5*10*(1,418-1,2)*9,81-2,75*(1,418-1,2)*9,81+0,25*1,418*3,9^2*0,65*(0,6+0,8)= 9,718 Па

фактическая воздухопроницаемость не дана.
Считаю по формуле Rинф.= 1/Gn*(Δp/Δp0)^2/3=1/5*(9,718/10)^2/3=0,196 м2*ч/кг при нормируемой воздухопроницаемости Gn=5 (по таблице 23)

Расход инфильтрационного воздуха через окно:
G0=1/Rинф*(Δp/Δp0)^2/3=1/0,196*(9,718/10)^2/3=5 м2*ч/кг

А вот тут возникает вопрос, по сути ведь Rинф. и G0 в любом случае будут одинаковые. Для чего тогда производится расчёт G0 если и так понятно, что оно равно табличному значению Rинф?

Расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха
Q= 0,28*G0*c*A*(твн-тн)*к=0,28*5*1,006*3*(20+24)=185,909 Вт

И конечный результат кажется мне каким-то очень большим. Что думаете?
FonViZZin
Цитата
Считаю по формуле Rинф.= 1/Gn*(Δp/Δp0)^2/3=1/5*(9,718/10)^2/3=0,196 м2*ч/кг

В этой формуле Rинф - нормируемое значение сопротивления воздухопроницанию при разности давлений Δp=10 Па
Цитата
Расход инфильтрационного воздуха через окно:
G0=1/Rинф*(Δp/Δp0)^2/3=1/0,196*(9,718/10)^2/3=5 м2*ч/кг

А в этой формуле Rинф - фактическое сопротивление воздухопроницанию при Δp=10 Па
Цитата
И конечный результат кажется мне каким-то очень большим. Что думаете?

Вполне нормальный результат для первого этажа
Александр268
Цитата(FonViZZin @ 8.10.2018, 12:20) *
В этой формуле Rинф - нормируемое значение сопротивления воздухопроницанию при разности давлений Δp=10 Па

А в этой формуле Rинф - фактическое сопротивление воздухопроницанию при Δp=10 Па

Вполне нормальный результат для первого этажа


Благодарю за одобрение. А что думаете по поводу того, что если в помещении есть естественная вентиляция, то инфильтрацию учитывать не нужно? Кажется, что это не так, ведь вентиляция вентиляцией, но через окна в закрытом положении тепло всё равно будет уходить. Или я чего-то не понимаю?
FonViZZin
Почитайте Малявину на стр. 99. Там есть ответ на Ваш вопрос.
revalan
Цитата(Александр268 @ 8.10.2018, 14:58) *
А что думаете по поводу того, что если в помещении есть естественная вентиляция, то инфильтрацию учитывать не нужно? Кажется, что это не так, ведь вентиляция вентиляцией, но через окна в закрытом положении тепло всё равно будет уходить. Или я чего-то не понимаю?


Система отопления всегда считается по наихудшему сценарию - это сама суть расчета на некий нормативный минимум.
Поэтому при наличии естественной приточной вентиляции считаете нагрев приточного воздуха и инфильтрацию, затем выбираете большее из этих значений и прибавляете его к трансмиссионным потерям.
Цифры у вас получились нормальные.
Кстати, заметили по результатам расчета что можно не усложнять себе жизнь, а считать по нормативной воздухопроницаемости? Вот я именно так и делаю...)
Александр268
Цитата(revalan @ 9.10.2018, 1:23) *
Система отопления всегда считается по наихудшему сценарию - это сама суть расчета на некий нормативный минимум.
Поэтому при наличии естественной приточной вентиляции считаете нагрев приточного воздуха и инфильтрацию, затем выбираете большее из этих значений и прибавляете его к трансмиссионным потерям.
Цифры у вас получились нормальные.
Кстати, заметили по результатам расчета что можно не усложнять себе жизнь, а считать по нормативной воздухопроницаемости? Вот я именно так и делаю...)

Заметил) Только вот по поводу выбора этого самого наихудшего сценария, что-то никак не могу понять, почему надо выбирать большее? Ведь наличие естественной вентиляции не говорит о том, что потерь через окна и двери нету?! Однако мы их не учитываем и не складываем вместе потери через вентиляцию и инфильтрационные потери
revalan
Вы видимо не совсем понимаете суть инфильтрации.
Эта составляющая тепловых потерь не что иное как затраты на нагрев поступающего из вне воздуха.
Естественная вентиляция штука весьма условная - ее может и не быть в том объеме, в котором она подразумевается...
Вы же не будете учитывать дважды нагрев одного и того же воздуха?
Так вот, инфильтрация и естественный приток (будь то организованный или неорганизованный) по сути либо одно и тоже, либо вещи друг друга дополняющие...
ИОВ
Цитата(Александр268 @ 9.10.2018, 20:46) *
... по поводу выбора этого самого наихудшего сценария, что-то никак не могу понять, почему надо выбирать большее? Ведь наличие естественной вентиляции не говорит о том, что потерь через окна и двери нету?! Однако мы их не учитываем и не складываем вместе потери через вентиляцию и инфильтрационные потери

1. О каких потерях через окна и двери речь?
1. Как, по Вашему, поступает в помещение приток при естественной вентиляции?
3. Как Вы понимаете указание СП 60?
Цитата
6.2.2 Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру воздуха в помещениях, учитывая:

б) расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений;
Александр268
Цитата(revalan @ 10.10.2018, 0:05) *
Вы видимо не совсем понимаете суть инфильтрации.
Эта составляющая тепловых потерь не что иное как затраты на нагрев поступающего из вне воздуха.
Естественная вентиляция штука весьма условная - ее может и не быть в том объеме, в котором она подразумевается...
Вы же не будете учитывать дважды нагрев одного и того же воздуха?
Так вот, инфильтрация и естественный приток (будь то организованный или неорганизованный) по сути либо одно и тоже, либо вещи друг друга дополняющие...

Видимо не совсем.... smile.gif
Теперь разъясните, правильно ли понял Вас? Если естественной вентиляции нету, то считаем потери на подогрев воздуха через неплотности в окнах и дверях? Если есть вентиляция, то вышеупомянутые факторы уже входят в формулу Q=0.28*L*c*(t1-t2)*A? То есть, например, для жилой комнаты L будет 3 м3/ч на 1 м2, и это и будет объём воздуха, который условно поступил в помещение через все возможные проёмы и щели?
Wiz
Цитата
это и будет объём воздуха, который условно поступил в помещение через все возможные проёмы и щели?

Через щели уже не катит. Нужны определенные мероприятия (оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений), которые эти поступления обеспечат.
ИОВ
Цитата(Александр268 @ 14.10.2018, 9:01) *
Видимо не совсем.... smile.gif
Теперь разъясните, правильно ли понял Вас? Если естественной вентиляции нету, то считаем потери на подогрев воздуха через неплотности в окнах и дверях? Если есть вентиляция, то вышеупомянутые факторы уже входят в формулу Q=0.28*L*c*(t1-t2)*A? То есть, например, для жилой комнаты L будет 3 м3/ч на 1 м2, и это и будет объём воздуха, который условно поступил в помещение через все возможные проёмы и щели?

1. Не следует пользоваться формулой из старых СНиП/справочников, поскольку в СП 60.13330.2016 есть ф-ла Ж.1, которая и является доказательной базой справедливости расчётов.

2. По СП 60:
Цитата
6.2.2 Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру воздуха в помещениях, учитывая:

б) расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений;

Теоретически это справедливо, и принимать следует бОльшую величину. А практически при современных окнах инфильтрация меньше нормируемого воздухообмена, поэтому выполняем указание СП 60
Цитата
7.1.10 ...
Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.

Александр268
Цитата(ИОВ @ 14.10.2018, 11:09) *
1. Не следует пользоваться формулой из старых СНиП/справочников, поскольку в СП 60.13330.2016 есть ф-ла Ж.1, которая и является доказательной базой справедливости расчётов.


То есть считать нужно по этой формуле? Формула 0,28*L*c*(t1-t2)*A уже не актуальна?
ИОВ
Цитата(Александр268 @ 15.10.2018, 7:54) *
То есть считать нужно по этой формуле? Формула 0,28*L*c*(t1-t2)*A уже не актуальна?

Вы как-то всё в кучу свалили. Давайте разберёмся. Вы писАли
Цитата(Александр268 @ 14.10.2018, 9:01) *
Если есть вентиляция, то вышеупомянутые факторы уже входят в формулу Q=0.28*L*c*(t1-t2)*A? То есть, например, для жилой комнаты L будет 3 м3/ч
на 1 м2, ...

Если речь о нагреве вентиляционного воздуха (организованный приток по п. 6.2.2 СП 60), то для расчёта тепла на его нагрев следует пользоваться ф-лой Ж.1 - зависимость количество тепла-расход воздуха-разность температур.

Если же речь о нагреве инфильтрационного воздуха, то Вы привели неполную формулу 7.5 из пособия Е.Г. Малявиной
Цитата
Qинф = 0,28GоcA(tв - tн)k

Этой полной ф-лой можно пользоваться при расчёте тепла на нагрев инфильтрационного воздуха - пропущенный Вами коэф. учитывает влияние встречного теплового потока в воздухопроницаемых конструкциях.
Ashihara
Цитата(ИОВ @ 15.5.2017, 8:03) *
Совм. с/у обычно в однушках и квартирах-студиях, т.е. там нормативно проживают 1-2 человека.


Немного запоздало, но вставлю. Абсолютно все знакомые мне молодые семьи живут в 3.5 человека в таких кв. Мама+папа+ребёнок+периодическая бабушка пару дней в неделю.

Т.к. возраст у меня уже не совсем в рамках молодых семей, то и куча одногодок в однушках с двумя детьми и периодической бабушкой.

Ну и как сам в бывшем член "молодой семьи" ответственно заявляю, что одновременно и то и то в совмещенном СУ вполне себе используется. Причём я был благодарен тому, что дом построен ранее 85 года и вентканал там рассчитан на 50 кубов.
ИОВ
Цитата(Ashihara @ 15.10.2018, 11:18) *
Немного запоздало, но вставлю. Абсолютно все знакомые мне молодые семьи живут в 3.5 человека в таких кв. Мама+папа+ребёнок+периодическая бабушка пару дней в неделю.

У Вас дважды некорректный подход к процитированному посту: wink.gif
- во-первых, там обсуждали нормы проектирования и предложение конкретного человека
Цитата(revalan @ 15.5.2017, 0:26) *
Вообще по хорошему надо 75 кубов как на душевую сетку в общественных зданиях брать.

- во-вторых, в моём ответе было
Цитата(ИОВ @ 15.5.2017, 8:03) *
Совм. с/у обычно в однушках и квартирах-студиях, т.е. там нормативно проживают 1-2 человека.

Надеюсь, для Вас не секрет, что нормы по вентиляции напрямую корреспондируются с минимальной нормативной жилой площадью на человека - заселение цыганского табора в однушку нормы не предусматривают. А Вы уже описываете нашу суровую действительность, а вовсе не нормы проектирования.
Заказчики, как правило, предпочитают в жилье на продажу идти по грани норм. Но это не мешает Вам/проектировщику рассказать Заказчику "истории из жизни" и попытаться оговорить в задании на проектирование бОльший воздухообмен. К сожалению, с вероятностью в 99 % отказ предсказуем, и причины его более, чем понятны.

Ashihara
Цитата(ИОВ @ 15.10.2018, 12:02) *
У Вас дважды некорректный подход к процитированному посту: wink.gif

Надеюсь, для Вас не секрет, что нормы по вентиляции напрямую корреспондируются с минимальной нормативной жилой площадью на человека - заселение цыганского табора в однушку нормы не предусматривают. А Вы уже описываете нашу суровую действительность, а вовсе не нормы проектирования.


Я именно это и писал - что нормы у нас странные, ничего общего с жизнью не имеющие. И если вдруг есть возможность, лучше подпихнуть побольше.
Vlad Volkov
Сделал в своей программе очередной расчет: теплопотерь с учетом инфильтрации. Пишу помощь...
Изучил и российскую методику расчета инфильтрации чтобы по возможности и ее учесть. Интересно сравнить РБ и РФ...

Так вот. Тут часто упоминали Пособие Малявиной. Хорошая книга.
Но есть и неточности. Где-то штук 5 нашел.
Не существенные, но при цитировании лучше подправлять.
Например, в нескольких местах пишется:

"Плотность воздуха p, кг/м3, может быть определена по эмпирической формуле в зависимости от температуры t: 353/(273+t)"
Конечно, это не эмпирическая формула. Выведена из уравнения Клапейрона с некоторыми упрощениями и допущениями для инженерных расчетов.

"Расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха Qинф, Вт, определяется по формуле..."
Конечно, это не расход теплоты, а тепловой поток: Вт!
revalan
Цитата(Vlad Volkov @ 5.3.2020, 18:49) *
Сделал в своей программе очередной расчет: теплопотерь с учетом инфильтрации. Пишу помощь...
Изучил и российскую методику расчета инфильтрации чтобы по возможности и ее учесть. Интересно сравнить РБ и РФ...

"Расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха Qинф, Вт, определяется по формуле..."
Конечно, это не расход теплоты, а тепловой поток: Вт!


А Вы бы не могли пояснить последнее утверждение?
Интересен ход ваших мыслей...
Так и что там по сравнению ваших и наших методик?
Как Вы инфильтрацию считаете если речь идет именно об инфильтрации через неплотности?
Помнится у вас нормируемая водухопроницаемость была больше нашей для окон... Так оно сейчас и есть?
Vlad Volkov
Цитата(revalan @ 6.3.2020, 0:02) *
А Вы бы не могли пояснить последнее утверждение?
Интересен ход ваших мыслей...

Это не я придумал. Поэтому ход моих мыслей тут значения не имеет. Я это помню еще с института.
А что такое Джоуль и Ватт сегодня можно посмотреть за пару секунд хотя бы в Википедии.

Цитата(revalan @ 6.3.2020, 0:02) *
Так и что там по сравнению ваших и наших методик?
Как Вы инфильтрацию считаете если речь идет именно об инфильтрации через неплотности?
Помнится у вас нормируемая водухопроницаемость была больше нашей для окон... Так оно сейчас и есть?

Так и есть.