Коллеги, добрый день.
Возник вопрос. Есть двухэтажное здание с цоколем, производственного назначения. Вентустановки располагаются на кровле. Воздуховоды от 4-х систем опускаются с кровли в цоколь в шахте с толстыми кирпичными стенами. Выходят из шахты только в цоколе, 1 и 2 этажи идут транзитом. Надо ли предусматривать огнезащиту воздуховодов и какую огнестойкость? СП 7.13130.2013 говорит на эту тему следующее:
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, B1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты;
Здесь не указывается огнестойкость...