Добрый день! Возник вопрос, в каком случае предусматривать пожарную емкость, а в каком водоем? От чего это зависит? ( касательно нефтяных и газовых месторождений)
Dmitry_vk
17.11.2016, 16:36
Емкость - это сооружение, водоем водный объект, попадает под действие водного кодекса. С емкостью проще. Объем какой?
eranneta
18.11.2016, 7:12
Обычно выходит 108 м3 - объем воды на пожротушение
Dmitry_vk
18.11.2016, 9:02
Бочку закапывайте и голову никому не морочьте при таком объеме.
Водяной
18.11.2016, 9:16
Цитата(eranneta @ 18.11.2016, 7:12)
Обычно выходит 108 м3 - объем воды на пожротушение
РВС (резервуар вертикальный стальной). На такие объёмы пруды (водоёмы) делать не целесообразно.
PS: объём для месторождений маловат, если это пожаротушение...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.