Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ложное срабатывание к.з. На Acs800
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Dree13
Частотный преобразователь abb acs800-0120 90кВт Происходит ложные срабатывания kz с подключением частотника. Частотник включается И через определённый промежуток времени выпадает kz встаёт в ошибку после сброса питания он включается и работает Какое-то время далее все происходит также выпадает kz встаёт в ошибку. Были заменены силовые igbt модули На новые, проблема не прошла частотник также встаёт ошибку. Что делать?
Причём Электро двигатель и кабель частотнику не подключен.
господин А
Цитата(Dree13 @ 23.11.2016, 13:02) *
Частотный преобразователь abb acs800-0120 90кВт Происходит ложные срабатывания kz с подключением частотника. Частотник включается И через определённый промежуток времени выпадает kz встаёт в ошибку после сброса питания он включается и работает Какое-то время далее все происходит также выпадает kz встаёт в ошибку. Были заменены силовые igbt модули На новые, проблема не прошла частотник также встаёт ошибку. Что делать?
Причём Электро двигатель и кабель частотнику не подключен.

Посмотрите, какие микросхемы используются в качестве драйверов IGBT. Вероятно, они имеют внутри что-то вроде "IGBT protection circuit", в результате на одной из ножек микросхемы появляется сигнал, который затем передается в процессор и блокирует работу привода.
Если плата драйверов питается от 540VDC, то возможно запитать ее отдельно от частотника на стенде и протестировать, подключив только управляющие сигналы IGBT (без силового напряжения)
Pawel
Да .согласен, скорее всего неисправна защита ключей в драйверах. И замена ключей только напрасная трата времени.
SVKan
Как вариант сами драйверы неисправны (или их обвязка). Им по силам устроить реальное КЗ без всяких лишних проводников. Просто одновременно открыть два противоположных ключа на один выход.
Dree13
В итоге подскажите, что делать то? Менять драйверную плату RINT целиком что конечно решит проблему или пробовать восстановить эту перепаять с другой платы запчастей много! 4 частотник разбираю... или есть возможность отключить эту защиту
господин А
Цитата(Dree13 @ 23.11.2016, 20:29) *
В итоге подскажите, что делать то? Менять драйверную плату RINT целиком что конечно решит проблему или пробовать восстановить эту перепаять с другой платы запчастей много! 4 частотник разбираю... или есть возможность отключить эту защиту

1. Посмотрите, какие микросхемы стоят на плате драйверов, найдите на них даташит. В даташите найти, на какой ноге сидит сигнал защиты.
2. На плате посмотреть, куда идет сигнал защиты, его обвязку (оптроны, смд-резисторы - они могли выйти из строя)
3. Методика проверки плат драйверов описана в ремонтной документации на пч Веспер (стр. 22) http://www.vesper.ru/netcat_files/600/389/..._060H_v_1_0.pdf
Там плата драйверов запитывается без подключения силового напряжения на IGBT.
В этой же документации описано, как изготовить источник 540V DC (стр. 7).
Если возможно, то запитайте таким же образом вашу плату драйверов и плату управления. На ключи IGBT подключить только управляющие сигналы.
4. Теперь можно смотреть, что творится в обвязке микросхем драйверов.
Если нет возможности такого подключения, то зная обвязку микросхемы и откуда идет блокировка, можно подумать, как ее временно отрезать (может быть выпаять оптрон или еще что-то) но включать потом на силовое напряжение конечно же рискованно.
.
господин А
В дополнение к предыдущему сообщению:
1.Обратите внимание, что при проверке платы драйверов "на столе" конденсаторы звена постоянного тока не подключаются.
2. Перво-наперво проверьте исправность каждого канала прохождения импульсов управления от микросхем драйверов до IGBT-транзисторов. (может быть в обрыве какой-нибудь резистор или транзистор или шлейф, и соответственно импульс не доходит. В практике такое было, также писал ошибку КЗ).
Stelsi83
Была точно такая же проблема в году 2010. Помогла замена платы RINT.
Pawel
У Веспера сигналы со всех драйверов с защитой через опторазвязку заходит на один общий вход контроллера.
Драйверов с защитой должно быть три штуки Смотреть сигнал надо на входе опторазвязки, выхода соединены вместе через резисторы и какой сработал не понять.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.