stoper
В одной комнате установлены регистры из двух стальных труб д.100 мм длиной 1,5 м. В комнате очень жарко.
Имеется смежная комната, там прохладнее.
Возникла мысль перенаправить часть тепла через отверстие в стене. Для этого полагаю сделать на регистр теплоизолированный короб и поставить вентилятор, который будет подавать тёплый воздух через отверстие в другую комнату. Можно сделать несколько отверстий.
Будет ли иметь значение диаметр отверстий (напр., от 20 до 100 мм? Стоит ли игра свеч по КПД такого способа?

http://i84.fastpic.ru/big/2016/1123/f8/786...a98f7eb97f8.jpg

http://i84.fastpic.ru/big/2016/1123/2b/061...9353414a82b.jpg

смежное помещение как раз за стеной, на которой висят регистры
Composter
а не проще сбалансировать систему отопления?
stoper
для этого надо врезать краны, сейчас останавливать систему нельзя, она постоянно работает. Иначе просто перенёс бы регистр через стену.
Надеюсь, все поняли, что это гравитационка.
Composter
за счет чего у вас воздух будет перетекать из нагретого помещения в менее нагретое? а темболее через отверстие 2 см?
только вентилятор с коробом в другое помещение и между помещения еще оверсти 100-200 мм.
но чтобы точннее сказать нужно знать температуру в обоих помещениях и их объем
stoper
Цитата(Composter @ 23.11.2016, 22:12) *
за счет чего у вас воздух будет перетекать из нагретого помещения в менее нагретое?

мне тоже кажется что отверстия большого диаметра более предпочтительны, например, два по 100 мм справа и слева от регистра.
Можно организовать дополнительный воздухообмен между помещениями с помощью дополнительных отверстий.
Проблема усугубляется, что помещения разной высоты и объёма и оба имеют наклонный потолок. Более тёплое к тому же высокое, двухсветное, высота 5,5 метров, а второе 3,5 метра. Ну разве что забирать тёплый воздух вверху высокого теплого помещения (там реально жарко) и по вертикальному воздуховоду вентилятором перегонять вниз холодного смежного. В общем объеме дома эти комнаты сообщаются через коридор.
Разница температур в помещениях до 5-6 градусов (+19 - +25)

Всё это видится более сложным, чем перенести регистр в другое помещение через стену, но надо дождаться тёплой недели для слива воды из системы. Обычно у нас это февраль, бывает в рубашках можно ходить. С другой стороны работы на день при чёткой организации

Есть ещё вариант. Между помещениями сейчас два больших не открывающихся окна 1,5х1,5 м. Если вынуть стеклопакет? За счёт сообщающегося объёма станет ли теплее во втором помещении?
Фото более холодного помещения.
В тёплом помещении регистры под окнами с обратной стороны
Altelega
У вас вопросы по вентиляции и микроклимату...
С проемом 1,5х1,5м это получится уже как одна комната, воздух смешается. Думаю можно организовать воздухопоток без съема окна, внизу притоки вверху вытяжки, или как там делают вентеляционщики. Помоему это к ним вопрос.
тогда еще вопрос, а можно ли смешивать "запахи" комнат? окно ведь не просто так? то регистр проще перетащить...
имхо
stoper
комнаты жилые. Окно - потому что раньше был небольшой дом и сделали пристройку углом.
Если снимать стеклопакет - то сделаю ставни-жалюзи
Altelega
какже тогда уединится в отдельной комнате smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.