доктор рукиноги
Проектирую ОВ. Сама делаю приямки на вводе ТС в ИТП.Экспертизу проходила. Видела, что другие делают. А смотрю, что ВК входят безо всяких приямков.
И задумалась - зачем приямок для тепловой сети? Какой практический смысл? И чем регламентировано?

На самом деле просто рассматриваю вариант сделать ввод не в ИТП, а в цех (95\70, ничего сверхъестественного), а из цеха к ИТП. И задумалась, нужен ли тогда приямок. И поняла, что толком не могу сказать, для чего чего приямок вообще нужен.
Composter
а нормативку читать не пробовали?
6.5. Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струи через воронку, раковину или водосборный приямок. При невозможности обеспечить опорожнение систем самотеком должен предусматриваться ручной насос или насос с электроприводом.
Опорожнение конденсатных баков предусматривается по напорным конденсатопроводам, в водосборный приямок допускается предусматривать слив конденсата, оставшегося в баке ниже уровня всасывающих патрубков насосов.

вы куда обычно сливаете воду при опорожнении системы?
доктор рукиноги
Ваш тон для песочницы резковат, мне кажется.

В ИТП предусматриваем конвертовку пола и трап. Туда и предполагаю слив (с разрывом струи, естественно). МОжно ещё шланг дорисовать.
А водосборный приямок устраивается, если невозможно устроить слив в трап, нет?

Или вы имеете в виду слив тепловых сетей в приямок? Допускаю, возможно. Но ведь не в каждом же ИТП нижняя точка. Часто она как раз верхняя точка в системе.
экспорт
народ читайте внимательно вопрос:

"приямки на вводе ТС в ИТП"

внимательно: вопрос именно про

"приямки на вводе ТС в ИТП"
доктор рукиноги
Ммм, думаете, кто-то подумал про что-то другое? А про что именно?
экспорт
? неужели для слива воды из ИТП
именно в "приямки на вводе ТС в ИТП" ?

? можете изобразить схематично
план / разрез упрощённо донельзя ?
доктор рукиноги
Я вас не понимаю newconfus.gif Пишите чуть более связно, пожалуйста.
timofeyprof
Цитата(доктор рукиноги @ 24.11.2016, 11:44) *
Проектирую ОВ. Сама делаю приямки на вводе ТС в ИТП.Экспертизу проходила. Видела, что другие делают. А смотрю, что ВК входят безо всяких приямков.
И задумалась - зачем приямок для тепловой сети? Какой практический смысл? И чем регламентировано?

На самом деле просто рассматриваю вариант сделать ввод не в ИТП, а в цех (95\70, ничего сверхъестественного), а из цеха к ИТП. И задумалась, нужен ли тогда приямок. И поняла, что толком не могу сказать, для чего чего приямок вообще нужен.

разрез есть? ТС подходит к зданию на отметке ниже уровня пола - приямок, выше - нет приямка.

Цитата(доктор рукиноги @ 24.11.2016, 12:44) *
Я вас не понимаю newconfus.gif Пишите чуть более связно, пожалуйста.

не Вы одна не понимаете rolleyes.gif
понимание приходит с годами на форуме...
экспорт
специально пишу якобы непонятно
чтобы сначала сообщили что непонятно

различайте: приямок для дренажа

и "приямки на вводе ТС в ИТП"
доктор рукиноги
Цитата
ТС подходит к зданию на отметке ниже уровня пола - приямок, выше - нет приямка.


Не, ну такие очевидные вещи мне очевидны. И если вхожу по эстакаде на какой-нибудь сразу второй этаж, то приямок я, естественно, не делаю. Разрез, я думаю, лишний, потому что вопрос мой теоретический.

И вопрос в том, зачем приямок, если подземно вхожу. И если слив ТС в приямок никак не ожидается. Почему не сделать тупо выход трубопровода через замоноличеснную гильзу в полу?

P.S. Я тут не пытаюсь "храм разрушить". Просто хочу понять смысл сложившейся практики. Может дело в монтаже?
экспорт
пожалуйста нарисуйте упрощённо план / разрез

сразу обнаружите ***о****ии
доктор рукиноги
Цитата(дренаж @ 24.11.2016, 11:51) *
специально пишу якобы непонятно
чтобы сначала сообщили что непонятно

различайте: приямок для дренажа

и "приямки на вводе ТС в ИТП"


Я вроде понимаю разницу между приямком для дренажа (он же альтернатива трапу) и приямком на вводе ТС. А первый комментатор, возможно, действительно перепутал.

Но встречный вопрос: приямок на вводе ТС может же использоваться для слива ТС с последующей выкачкой воды ручным насосом куда следует?
экспорт
благодарю за понимание моей правоты

и чтобы остальные поняли тоже то же

в 5-й раз пишу:

"нарисуйте упрощённо план / разрез"
доктор рукиноги
biggrin.gif Хорошо, нарисую.

(Только пообедаю сперва).
Composter
не рекомендуется сливать в канализацию воду выше 40 градусов. поэтому лучше слить в приямок она там остудится а потом уже в канашку. а теплосеть может прихдить и 150 градусов!
экспорт
да ... но ... причём здесь

"приямки на вводе ТС в ИТП" ?
доктор рукиноги
Прилагаю схему объекта обсуждения. (Приложила бы в первое сообщение, да там, кажетсЯ, прошло время редактирования)

дренаж
Поясните, пожалуйста. Вы никакого слива в приямок на вводе ТС в ИТП не приемлете? Ни из тепловых сетей (если рельф позволяет). Ни из какого-нибудь отопления и вентиляции?

До меня тут начинает доходить, что ТС-то изолированы, страшно их замочить на самом деле.
экспорт
думаю ваши вопросы содержат 99% ответа

но я ещё выше рекомендовал рассмотреть

***о****ии и с приямком легче
доктор рукиноги
Цитата
сразу обнаружите ***о****ии


Цитата
***о****ии и с приямком легче


biggrin.gif О чёрт возьми, да это же ребус! Там что-то зашифровано? Или это цензура?
Это, конечно, весело, но ни фига не понятно.
экспорт
ладно открываем все гласные: *Е*О**А*ИИ
доктор рукиноги
Деформации? dry.gif
timofeyprof
никогда еще тема увлекательней не была, ребусы встречные поднимают интерес к теме rolleyes.gif
экспорт
да деформации в стеснённых условиях хуже

чем деформации в свободном приямке
доктор рукиноги
Цитата
да деформации в стеснённых условиях хуже


Нее, ну это как-то радикально. Так мы поворачиваем сеть сколько угодно раз и обходимся песчаной засыпкой и амортизирующими вкладками (это я про бесканальную). А вот в одном единственном случае для такого дела железобетонную коробочку предусматриваем? Как-то это очень... избирательно. Может, наследие времени, когда бесканальной прокладки не было? А картинка правильного ИТП формировалась в коллективном сознании проектировщиков десятилетиями и не успела пока за инновациями?
экспорт
сообщение выше тоже содержит 99$ ответа

только: "обходимся ... амортизирующими вкладками"
? неужели вместо приямка были бы подушки ?

и у меня тоже был весной вопрос на ту же тему
но тему не создавал додумавшись про деформации

однако могут быть другие мнения тоже

и ещё есть тема про задачи про деформации
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103281&st=0
доктор рукиноги
Я тут подумала ещё про деформации. Если теоретически представить, что ТС входит через пол здания в гильзе, вряд ли допустимо, что трубопровод в этой гильзе ходил. Тогда надо сделать, чтобы не ходил, или неподвижную опору (НО). Но тогда НО окажется очень близко от места естественной компенсации - поворота трубопровода (с горизонтальной прокладки на вертикальную (к полу ИТП)).

В общем, есть над чем подумать.
vadim999
Цитата(доктор рукиноги @ 24.11.2016, 15:18) *
В общем, есть над чем подумать.


Не освещена тема предохранительных клапанов, точнее сброса воды после их срабатывания.

А чо думать то, ну, не комельфо совмещать дренажный приямок с приямком теплового ввода,а из ППУ тем паче, из них оконечные кибернетицкие цацки болтаются. Так что, только раздельные приямки. Или вариации самотека из трапов (к примеру в дренажную систему паркинга).

ЗЫ. В начале темы ссылка была на НТД, так там речь шла только о дренажном приямке.
доктор рукиноги
То, что совмешать приямок ВК и ТС не следует, это вроде выяснили. Я тут пытаюсь сведения, зачем вообще нужен приямок ТС. Пока только снижение деформационных воздействий придумали.
timofeyprof
Цитата(доктор рукиноги @ 29.11.2016, 10:02) *
То, что совмешать приямок ВК и ТС не следует, это вроде выяснили. Я тут пытаюсь сведения, зачем вообще нужен приямок ТС. Пока только снижение деформационных воздействий придумали.

деформация это последствия. причина - расширение тепловое материалов. без приямка получается защемленный трубопровод, как НО. и не известно, что первым сломается - труба или пол...
sannata2
Доброго дня! Я всегда считал, что приямок на вводе теплосети делают в основном для возможности проведения ремонтных работ, чтобы плиту пола не разламывать, если труба на вводе "порвётся". Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь.