Цитата(ast @ 2.12.2016, 13:58) 

Доброго всем дня! Как и обещала выкладываю расчет по складу. Расчет сделан для половины склада (одна дымовая зона). 
...
Итак получаем вполне реальную цифру 44 тыщи кубов. Если нет АПТ, то получаем 3 млн кубов.
1. Пытаюсь понять Ваши посты 

 Сначала
Цитата(ast @ 28.11.2016, 9:28) 

Склад площадью 1700м2 и высотой 8м.
А по расчётам
Цитата
Размеры помещения, a x b x h:    84 x 30 x 26,6 м
Площадь пола
Ff = a ∙ b = 84 ∙ 30 = 2520 м2
Это разные склады? или это первоначальный за несколько дней (при уже якобы готовом проверяемом проекте ДУ) так фантастически 
пополнел и 
подрос ?
2. У Вас в расчётах 
Цитата
Температура воздуха в помещении, tr:    20 °C
Температура наружного воздуха, tН:    26 °C
Просто ради любопытства - в складе предусматривается кондиционирование в тёплый период?
3. Главный вопрос к Вам - Вы сами смотрели/анализировали выложенный расчёт? У Вас какой-то сбой в программе - в расчёте учтено только горение ПЭ, а древесина и картон не учтены совсем. Конечно, при правильных геометрич. размерах склада (с такой высотой) и учёте 
всего горящего расход дыма будет ещё меньше. 
4. Если высота помещения и правда 26,6 м, то следует уточнить есть ли площадки для обслуживания оборудования на каких-либо отметках для правильного учёта высоты незадымляемой зоны.
5. И ещё мне не понятно, по поводу "
Если нет АПТ" - заказчик уже имеет проект ДУ (согласно Вашему 1-му посту), но ещё не определился по вопросу АПТ? Чудеса ...