Доброго времени суток.
Обслуживаю краны с частотными преобразователями Altivar71, которые крутят грузовые двигатели (30кВт). Недавно начал сбоить частотный привод. При подаче на него команды вперед или назад выдавал Motor Short Circuit. Поменяли двигатель, ошибка осталась. Поменяли привод помогло.
Принесли этот привод в лабораторию очистили от пыли. Прозвонили все ключи, нигде кз нету. Подключили асинхронный двигатель на мощность 24 кВт, сначало выдавало такую же ошибку. Потом при включении появилась ошибка IGBT Short Circuit. Хотя все IGBT ключи живые.