Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Altivar71 проблема с Short Ciruit
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
БлудныйКот
Доброго времени суток.
Обслуживаю краны с частотными преобразователями Altivar71, которые крутят грузовые двигатели (30кВт). Недавно начал сбоить частотный привод. При подаче на него команды вперед или назад выдавал Motor Short Circuit. Поменяли двигатель, ошибка осталась. Поменяли привод помогло.
Принесли этот привод в лабораторию очистили от пыли. Прозвонили все ключи, нигде кз нету. Подключили асинхронный двигатель на мощность 24 кВт, сначало выдавало такую же ошибку. Потом при включении появилась ошибка IGBT Short Circuit. Хотя все IGBT ключи живые.
Где искать дальше не знаю. Помогите советом. Заранее спасибо!
господин А
Похожая тема:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=114650
GBM
Добрый день!
Возможно, проблема с токовыми трансформаторами, особенно если преобразователь работал при повышенной влажности.
БлудныйКот
Цитата(GBM @ 30.11.2016, 9:51) *
Добрый день!
Возможно, проблема с токовыми трансформаторами, особенно если преобразователь работал при повышенной влажности.

Вы имеете ввиду датчики тока которые стоят по выходу?
Датчик тока выполнен в виде модуля с 3 дырками через которые пропускаются медные шины, которые дальше через клеммы подключаются к двигателю. Пробовал ставить от другого привода(тоже ATV71). Проблема осталась.
Спасибо всем за ответы. Плата залита лаком. Попробую отмыть. И отпишусь о результатах.
Andrew_2610
Цитата(БлудныйКот @ 30.11.2016, 0:24) *
Где искать дальше не знаю. Помогите советом. Заранее спасибо!



а в техподдержку шнайдера обращались? в отличие от данфоса/сименса/абб у шнайдера есть техподдержка.
SVKan
Может драйвер какой подгорел или сопля на нем висит, которая держит его открытым...

Ну и ключи на живость как проверяли? На таких частотниках в отличии от простых серий далеко не всегда битый модуль звонится коротышом...
Andrew_2610
Цитата(БлудныйКот @ 30.11.2016, 13:29) *
Плата залита лаком. Попробую отмыть. И отпишусь о результатах.


да, да. спиртиком лаком отмывайте. ну и внутрь не забудьте. праздники скоро.
БлудныйКот
Цитата(SVKan @ 12.12.2016, 18:39) *
Может драйвер какой подгорел или сопля на нем висит, которая держит его открытым...

Ну и ключи на живость как проверяли? На таких частотниках в отличии от простых серий далеко не всегда битый модуль звонится коротышом...

Немного свободился от работы и опять решил заняться приводом.
Начал копать в цепи датчика тока, так как думал что проблема там, иногда привод писал MotorShortCircuit.
Сегодня увидел ваш ответ. И решил правда проверить открываются ли ключи при подаче на затворы напряжения 12В. Между коллектором и эмиттером включал светодиод 10Вт 10В 1А. А на затвор подавал сигнал 12В относительно эмиттера.
Один из верхних ключей не открывается. Жалко конечно если этот ключ сгорел.
Наверное на него и ругается частотник. Только почему то он пишет IGBT Short Circuit если ключ не открывается. Наверное буду искать где его купить и попробую заменить.
Еще конечно бы хотелось проверить цепь драйвера и понять почему выгорел затвор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.