alex-82
Добрый день!

Я, наверное, не первый, кто обращается на форум с проблемой шума из ИТП в многокварирном монолитном доме. Шум (насколько мне известно с начала эксплуатации дома).

На данный момент шум имеет монотонный характер. Ночью слабее, чем днем. Слышен на 1-4 этажах дома. По квартире распространяется не равномерно. В летней период шум меньше, но все равно присутствует.

2 циркуляционных насоса GrundFOS, какие точно не знаю. Вибровставки в системе отопления (между насосами и трубами) установлены. Виброопоры нет., т.е. насосы стоят на бетонном полу. УК утверждает, что проводила профилактику насосов.

1 насос на горячую воду. 3 на холодную. Все GrundFos. Марки не знаю.

Предположительно, шум распрстраняется по одной из монолитных стен, к которой прикручены балки в ИТП, поддерживающие трубы. Рядом с этой же стеной находится насос горячей воды и в его зоне в стене сильный шум. Но ошупь балки ошутимо вибрируют и, соответственно, в стене есть сильый гул-звон в тех местах где балки закрплены. Но это на мой взгляд далекий от проф. Трубы в теплоизоляции (черный мягкий материал)

В Роспотребнадзор планируем обратиться.

Вопросы:
- Как правильно должны крепиться поддерживающие трубы опоры к стенам и полу чтобы вибрации не передавались по стенам?
- Должны ли быть насосы отопления установлены на виброопоры?
- Какие данные нужно собрать, чтобы выснить реальные причины шума и выработать рекомендации по устранению?

Фотки по возможности буду прилагать.
Composter
вас вообще не должно волновать как сделано в итп . у вас еесть шум и все на основании этого и обращайтесь. так можно еще в СЭС обратиться.
ну и немного норм сп 54
9.24 Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых помещений должна обеспечивать снижение звукового давления от внешних источников шума, а также от ударного и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого по СП 51.13330 и СН 2.2.4/2.1.8.562.
Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 52 дБ.
9.24а При размещении жилых зданий на территории с повышенным уровнем транспортного шума снижение шума в жилых зданиях следует осуществлять путем применения: специальной шумозащищенной планировки и (или) конструктивно-технических средств шумозащиты, в том числе: наружных ограждающих конструкций и заполнений оконных проемов с повышенными звукоизолирующими свойствами.
9.25 Уровни шума от инженерного оборудования и других внутридомовых источников шума не должны превышать установленные допустимые уровни и не более чем на 2 дБА превышать фоновые значения, определяемые при неработающем внутридомовом источнике шума, как в дневное, так и в ночное время.
9.26 Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не допускается размещать машинное помещение и шахты лифтов, мусоросборную камеру, ствол мусопровода и устройство для его очистки и промывки над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними.
сп118
4.15. Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.
Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации, что должно быть подтверждено расчетами по СП 51.13330 и соответствовать СН 2.2.4/2.1.8.562, СН 2.2.4/2.1.8.583, СН 2.2.4/2.1.8.566.

Altelega
в СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" так вот пишут:
--------------------------------------------------------------------------------
10.8 В отдельно стоящих тепловых пунктах рекомендуется
предусматривать жесткое крепление насосов к фундаменту, а во
встроенных и пристроенных тепловых пунктах насосы следует
устанавливать на виброизолирующие основания, как правило, с
пружинными виброизоляторами.

10.10 Во встроенных и пристроенных тепловых пунктах под опоры
трубопроводов и оборудования при их креплении к строительным
конструкциям здания необходимо предусматривать
виброизолирующие прокладки, в качестве которых рекомендуется
применять резиновые виброизоляторы (коврики).
--------------------------------------------------------------------------------

но в плане "рекомендуется", для бесфундаментных не распространяется..

ЗЫ вообще не сторонник опор в ИТП на стенах, с появлением насосов..
alex-82
Добрый день!

УК срезала несколько поддерживающих трубы балок в ИТП (но не все) , но шум как был так и остался (((
Эффект ноль. Главный инженер УК разводит руками.

Еще раз проверим магазины на 1 этаже, но дело не в них (раньше проверяли уже). Да и шум изменяется в 9-00 и 21-00, когда переключаются насосы отопления.

Честно говоря, не знаю, что дальше делать. Нужна грамотная экспертиза. Может кто-нибудь помочь?
Altelega
Цитата
шум изменяется в 9-00 и 21-00
сильно заметная закономерность?.. он выключается или переключается на другой насос? другой не шумит? это вполне может быть неисправность насоса, посторонний предмет, повреждение колеса, подшипник... может просто на другой скорости. вы их насосы эти проверяли?
l-nikolaev
Цитата(alex-82 @ 13.12.2016, 15:37) *
Добрый день!

УК срезала несколько поддерживающих трубы балок в ИТП (но не все) , но шум как был так и остался (((
Эффект ноль. Главный инженер УК разводит руками.

Еще раз проверим магазины на 1 этаже, но дело не в них (раньше проверяли уже). Да и шум изменяется в 9-00 и 21-00, когда переключаются насосы отопления.

Честно говоря, не знаю, что дальше делать. Нужна грамотная экспертиза. Может кто-нибудь помочь?


Вы точно определились, что шум от насосов?. если их выключить, шум пропадает? если да, посмотрите шум акустический или вибрационный, ( замотайте работающий насос одеялом в 3 слоя)...
если все-таки вибрационный, делайте подвесы с вибропроставками.

Кстати, а может шум-то Ваш на задвижках шумит? . т.е. дело не в насосах, а в гидравлике (с ГИ посоветуйтесь, он поймет о чем речь).
elessar
Обычно предусматриваются следующие мероприятия по защите от вибрации и шума: плавающий пол, виброопоры насосных групп, вибровставки на трубопроводах, шумоизоляция стен и потолка. Вряд ли шум и вибрации передаются по балкам креплений, куда больше шума от насосов без вибро опор. И зачем вы ищите решения - пускай думает УК. Просто чаще пишите с жильцами коллективные жалобы