Добрый день, подскажите пожалуйста при выборе пластиковых труб для системы чилер/фанкоил каких диапазонов (скорости жидкости и давление/метр) держаться, если хладоноситель-этиленгликоль(35%).
baron.od
7.12.2016, 15:34
таких, при которых не будет шума (если надо) и размеры насоса не превысят размеры чиллера.
ориентируйтесь по потерям, не ошибетесь