Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вибрация на газопровода после запуска котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Алексей2112
После долгого простоя котла ДКВр 10/13-250 и его ремонта при его запуске пошла вибрация по газопроводу котельной, сопровождаясь небольшими резкими толчками газа после регулятора давления (РДБК 100) и изменяясь от 230 до 300 Па с течением времени (5-10 минут). В параллельной работе с другими котлами, котел работает замечательно. Отдельно другие котлы работают тоже хорошо (винить регулятор давления в ГРУ есть ли смысл?)Как только остается в работе он один - начинается эта болталка.
Во время ремонта сделали следующее:

1) Заменили 100% труб водяного экономайзера (количество труб и их тип - согласно проекта)
2) Вынесли на поверхность подземный дымоход (сечение не изменено)
3) Убрали подсосы воздуха через обмуровку
4) После первого розжига, когда увидели вибрацию, произвели очистку горелок (похоже не чистились с далекого 72 года) горелка ГМГ 5,5/7.
5) Вскрыли ПЗК перед котлом, посмотрели регулирующую заслонку на газе на предмет люфтов - все гуд!
6) Разряжение в топке котла и давление воздуха перед горелками имеют незначительные колебания, но они еще меньше чем на других котлах

Подскажите что делать? Может у кого то была похожая ситуация???
sstt
Такая же история была на ДЕ 10, нагрузка котла по газу регулировалась задвижкой, так вот на пути к ней, был врезан клапан с рычагом, к которому как мы поняли когда то был подключен исполнительный механизм, пошатали этот рычаг, постучали по нему, что то там пробултыхалось и вылетело через горелку в топку, мелкая дрожь газопровода прекратилась, не могу сказать точно, но может и у вас в газопроводе чего то там бултыхается, это как один из вариантов, попробуйте определить где вибрация слышится громче всего, вот возможно там и трепещит какая нибудь гайка, да и к тому же эффект от этого мусора в газопроводе был такой что, давление газа как бы сказать набиралось до определенных величин, а потом спускалось ( как при дыхании), регулировка РДБК не помогала.
Алексей2112
Закончилась эпопея с вибрацией газопровода заменой пружины в пилоте и заменой нижней мембраны! Ура!
Смит
Цитата(sstt @ 13.12.2016, 17:57) *
был врезан клапан с рычагом, к которому как мы поняли когда то был подключен исполнительный механизм, пошатали этот рычаг, постучали по нему, что то там пробултыхалось и вылетело через горелку в топку

Это был газовый сгусток?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.