alex_1978
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с кондиционерами mitsubishi. Есть наружный блок кондиционера PQHY-P600YLM-А и внутренние блоки PEFY-P250VMHS-E, вопрос как обеспечивается электропитание внешних и внутренних блоков? Отдельно на наружный блок и отдельно на каждый внутренний или же питание на внутренние блоки от наружного блока (внутренние блоки запитываются шлейфом)? Спасибо

Denni
Отдельно на наружный (3-х фазное питание) и отдельно на каждый внутренний (1-но фазное питание).
alex_1978
Цитата(Denni @ 9.12.2016, 10:52) *
Отдельно на наружный (3-х фазное питание) и отдельно на каждый внутренний (1-но фазное питание).

А если внутренние блоки от одного наружного стоят в одном помещении и рядом их нельзя шлейфом запитать?
Denni
Цитата(alex_1978 @ 9.12.2016, 12:53) *
их нельзя шлейфом запитать?

Можно.