Bomba
Подскажите нужны ли предохранительные клапаны на входе и выходе из неотключаемого по воде чугунного экономайзера? В ФНП ОРПД написано как то неопределенно, что в соответствии с требованиями руководств по эксплуатации и рекомендуемых схем, но при этом принятые проектом решения по выбору экономайзера и схеме его включения должны обеспечивать
возможность эксплуатации с параметрами рабочей среды (давление, температура) не более установленных расчетом на прочность и указанных изготовителем в паспорте.
Котел ДКВр-4,0Гн, экономайзер ЭБ-2-142И. Мы в проекте предусмотрели установку, а монтажники говорят - что нафиг они не нужны, типа схемой не предусмотрены. Был в котельной - на соседних подобных котлах везде стоят предохранительные клапаны. Кто прав? рассудите плиз...
Галиев
В ФНП ОРПД про пред. клапаны на экономайзерах в п .60 сказано правильно, мол, смотри, что завод - изготовитель требует, это - раз.
Между не отключаемым по воде экономайзером и собственно котлом не должно быть запорной арматуры - это два, т.е. пред. клапаны котла работают так же и на экономайзер.
Смотрим старые, "добрые" ПБ 10-574-03:
" 6.2.1. Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему"
"д) в отключаемых по воде экономайзерах - не менее чем по одному предохранительному устройству на выходе и входе воды"
"6.2.13. Для отключаемых экономайзеров места установки предохранительных клапанов, методика их регулировки и значение давления открытия должны быть указаны предприятием-изготовителем в паспорте экономайзера"

И не слова о пред. клапанах на не отключаемых зкономайзерах.

На котельной с ДКВр 10/13 и чугуниевыми экономайзерами 1980 года постройки пред. клапанов на эк. не было.
При возникновении гидроударов в чугунных трубах эк. пред. клапан не спасет.
Мой совет: - запросите в Бийске инструкцию по монтажу и эксплуатации Вашего экономайзера, найдите в ней пункт об пред. клапанах и на него сошлитесь, дабы не быть потом крайним случись чего( три раза "тьфу" через левое плечо).
Bomba
Цитата(Галиев @ 16.12.2016, 11:17) *
В ФНП ОРПД про пред. клапаны на экономайзерах в п .60 сказано правильно, мол, смотри, что завод - изготовитель требует, это - раз.
Между не отключаемым по воде экономайзером и собственно котлом не должно быть запорной арматуры - это два, т.е. пред. клапаны котла работают так же и на экономайзер.
Смотрим старые, "добрые" ПБ 10-574-03:
" 6.2.1. Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему"
"д) в отключаемых по воде экономайзерах - не менее чем по одному предохранительному устройству на выходе и входе воды"
"6.2.13. Для отключаемых экономайзеров места установки предохранительных клапанов, методика их регулировки и значение давления открытия должны быть указаны предприятием-изготовителем в паспорте экономайзера"

И не слова о пред. клапанах на не отключаемых зкономайзерах.

На котельной с ДКВр 10/13 и чугуниевыми экономайзерами 1980 года постройки пред. клапанов на эк. не было.
При возникновении гидроударов в чугунных трубах эк. пред. клапан не спасет.
Мой совет: - запросите в Бийске инструкцию по монтажу и эксплуатации Вашего экономайзера, найдите в ней пункт об пред. клапанах и на него сошлитесь, дабы не быть потом крайним случись чего( три раза "тьфу" через левое плечо).

Ну как бы да, с одной стороны вроде как про неотключаемые не написано что надо ставить предохранительные клапаны, с другой стороны нигде не написано, что их не надо ставить. Нашел инструкцию по монтажу - там ни слова про предохранительные клапаны на питательной линии. На схемах включения вроде как тоже ничего нет.

Экономайзер - оборудование работающее под давлением, как то сыкотно его оставлять совсем без защиты...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
Почему Вы считаете, что эк. будет совсем без защиты?
Что может послужить причиной роста давления:
1. Неисправность питательного клапана;
2. Расширение воды в следствии ее нагрева.
Питательный клапан стоит перед экономайзером, при его поломке вода будет сбрасываться в котел, в эк. будет давление как в котле, в котором есть два пред. клапана.
При расширении воды при нагреве увеличенный объем ее так же уйдет в котел, в котором, как мы знаем, есть аж целых два предохранительных клапана.
Вы, главное, между котлом и экономайзером не ставьте запорный орган, только обратный клапан, и будет Вам счастье.

По поводу сканов руководства - на них так же нет пред. клапанов.

Только я ни фига не понял назначение обводной линии на рисунке №2, с обратным клапаном, запирающим ход воды к котлу.
Bomba
Цитата(Галиев @ 16.12.2016, 14:06) *
Почему Вы считаете, что эк. будет совсем без защиты?
Что может послужить причиной роста давления:
1. Неисправность питательного клапана;
2. Расширение воды в следствии ее нагрева.
Питательный клапан стоит перед экономайзером, при его поломке вода будет сбрасываться в котел, в эк. будет давление как в котле, в котором есть два пред. клапана.
При расширении воды при нагреве увеличенный объем ее так же уйдет в котел, в котором, как мы знаем, есть аж целых два предохранительных клапана.
Вы, главное, между котлом и экономайзером не ставьте запорный орган, только обратный клапан, и будет Вам счастье.

По поводу сканов руководства - на них так же нет пред. клапанов.

Только я ни фига не понял назначение обводной линии на рисунке №2, с обратным клапаном, запирающим ход воды к котлу.

Пожалуй, воспользуюсь вашим советом, запрошу официальный ответ от производителя, если напишут, что не надо - уберем. Смутило, то, что на других экономайзерах в котельной стоят предохранительные и они тоже неотключаемые по воде.

С рисунком 2 - тоже не понял, косяк какой-то видимо, вот и доверяй после этого таким схемам/инструкциям. )