Помогите,пожалуйтста,надо подобрать дефлектор,каким образом его рассчитывать?спасибо
-MG-
"Справочник по теплоснабжению и вентиляции" Р.В. Щекин, С.М. Кореневский, Издательство "Будiвельник" Киев-1968. - стр.: 93-102 -Дефлекторы
-MG-
Вот тоже про дефлекторы - несколько страниц в формате DjVu (архив zip 381кб)
Оглы
Вот есть такая штука, может поможет?!
6кБ.
гость kre4et
Добрый день, уважаемые!
... а не подскажете ссылочку на инерционные дефлекторы не отечественных производителей?
avodo
Цитата(Оглы @ 16.1.2007, 11:32) [snapback]76242[/snapback]
Вот есть такая штука, может поможет?!
6кБ.

Оглы, большое спасибо!! то что нужно, просто и понятно! clap.gif
Wespe
http://www.lakomvent.ru/component/virtuema...86&vmcchk=1
Расчет дефлектора-Скачать программу для расчета дефлектора в формате .xls (30 кб.)
lakomvent
Реклама не приветствуется. Если вы пишете "правильная ссылка", сделайте так, чтобы это соответствовало действительности.

http://lakomvent.ru/media/price/Deflector.xls
eklmneka
Коллеги, в помещении автотрансформаторов на зимний и переходный период предусматриваю естественную вентиляцию с дефлекторами. Летом по датчику температры будет включаться механическая вытяжная вентиляция из верхней зоны. Обоснованы ли мои опасения по поводу того, что может возникнуть обратная тяга через дефлекторы?
daddym
Цитата(eklmneka @ 5.8.2011, 14:38) *
Коллеги, в помещении автотрансформаторов на зимний и переходный период предусматриваю естественную вентиляцию с дефлекторами. Летом по датчику температры будет включаться механическая вытяжная вентиляция из верхней зоны. Обоснованы ли мои опасения по поводу того, что может возникнуть обратная тяга через дефлекторы?

А чем она собственно помешает? Так и так воздух нужно подать, ну будет часть подаваться сверху.
-NadyaN-
Вообще не рекомендуется дырявить крышу в электротехнических помещениях, в том числе и трансформаторных. А может просто двери с решетками?
У многих трансформаторов климатическое исполнение УХЛ4 (от -45 до +45), так что будь то опрокинутая тяга от дефлекторов, либо решетки в дверях, им всё непочем)))))
Gruz1709
в помещении автотрансформаторов на моей памяти всегда ставили дохохоту вентиляторов и целые камеры шумоглушения... там теплоизбытки дикие... а вот про естественную вентиляцию впервые слышу..
da6utik
Не подскажете, в предложенной програмке для расчета дефлектора что такое "Коэффиент понижение для определения предварительной скорость, Б/р"? и где его взять? Спасибо)
Байбула Оглы
Б/р - безразмерное значение
Коэффиент понижение для определения предварительной скорость - от 0 до 45
Сам ставлю 0,5 и всё
Lexx.8570
спасибо
molibden1980
никто не обратил внимание на ячейку "Тепловое (Гравитационное) давление," нет ли там ошибки? Вроде не хватает умножения на 9,8?
maxim kusheryavin
никак не могу разобраться с этим эксэлем там чертеж должен получиться или нет?
Abaris
Доброго времени суток !!!!
Есть одна программка . Вроде правильная
Kharis
Цитата(Оглы @ 16.1.2007, 11:32) *
Вот есть такая штука, может поможет?!
6кБ.

Спасибо, прога решает! clap.gif
Арея
Уважаемые Дамы и Господа) подскажите новичку : в размещённой программке какие значения брать в качестве температуры наружного и внутреннего воздуха ( склад неотапливаемый)?
ИОВ
Если в этом складе нет теплоизбытков, то ответ, вероятно, Вам не понравится - никакие!
Согласно СП 60
Цитата
7.1.10 ...
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:

а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года- для помещений с избытками теплоты;

б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, - для помещений без избытка теплоты.

Если же теплоизбытки есть, то следует выполнять расчёт по последней фразе подпункта а), но тогда Твн является расчётной или нормируемой в тёплый период величиной
Арея
спасибо уважаемый Иов) пойду дефлекторы подбирать...
formagib
Вот программа по расчету конструкции дефлектора (для жестянщиков)
SP_
Приложил свой расчетик более чем 10ти летней давности дефлектора и аэрации.