Добрый день специалисты! Прошу помощи, ситуация следующая, имеется гостиница с парковкой. Сетей пожаротушения в районе нет, необходимо закладывать резервуары, считаю расход:

Пожаротушение гостиницы (ПК) 3 часа : 56м3
Пожаротушение автостоянки(ПК+АУПТ) 1 час : 145м3
Наружное пожаротушение 2 часа: 180 м3

Итого получается 381 м3, в соседней теме прочитал, что расход считается по одному пожару, и я не могу понять, выходит, что я могу исключить из расчета Пожаротушение гостинцы(ПК) 56м3, и получить 325м? Где можно про это узнать?
BTS
СП8.13130.2009 раздел 6.
Только вот правильно ли определено время наружного тушения? (там же, п.6.3)
Водяной
Принимается по наибольшему расходу в противопожарном отсеке. Наибольший отсек у Вас автостоянка.
Пожар в доме и в стоянке - это сверхрасчетный случай.