Нужен малый канальник с давлением более 900па.
Ищем, безуспешно пока, малый канальник на 100-200мм сечения с макс давлением более 900па на производительности около 50-100м3 на макс давлении.
Подскажите у кого в линейках есть подобное.
Спасибо.
Skaramush
24.12.2016, 19:20
Сие конструктивно исключено.
Под вашу задачу нужно очень узкое колесо и обороты более 4000-5000 оборотов. Такого для рынка не делают. Разве что для под какое-то технологическое оборудование.
vsklokoch
25.12.2016, 0:19
Что же это такое таким сквознячком вы собрались продавливать, если не секрет?
Поставьте последовательно два колеса с загнутыми назад лопатками от EBM-Papst RER 120-26/18/2 TDP (http://img.ebmpapst.com/products/datasheets/DC-Radialventilator-RER12026182TDP-GER.pdf). И будет Вам счастье.
Skaramush
25.12.2016, 8:29
Снова берётесь давать конкретные советы за пределами своей специальности, Cryos? Хоть бы на диаграмму характеристики посмотрели и требуемые ТС данные, прежде чем давать "гениальные рекомендации". Для этого вентилятора заданный расход в "запрещённой зоне".
самое близкое что нашлось пока вентс ВК 125 EC
если интересно - характеристики
http://vents.ua/item/vk-125-ec/#diagramsПридется ставить два последовательно, видимо, но их пока нет в наличии.
У других производителей может видели что подобное?
И еще вопрос.
Существуют ли регуляторы оборотов на такие мощности 100-200 вт однофазные с управлением по rs485?
Skaramush
25.12.2016, 13:42
Основной вопрос - назначение сего винегрета?
Blade runner
25.12.2016, 14:17
Цитата(Oak @ 25.12.2016, 11:33)

И еще вопрос.
Существуют ли регуляторы оборотов на такие мощности 100-200 вт однофазные с управлением по rs485?
Существуют однофазные частотники.
vsklokoch
25.12.2016, 22:24
Цитата(Skaramush @ 25.12.2016, 14:42)

Основной вопрос - назначение сего винегрета?
о том и вопрос.
ТС, если вездесущие производители под Вашу задачу не придумали вентилятор, то может не они ошиблись?
Что за секретная разработка?
P.S. Советов-то - это зараз настучим клавиатуркой (от нас не убудет), а геморрой-то на Вас и на ни в чем не повинного заказчика (...чума на оба ваших дома..(с)).
Цитата(Skaramush @ 25.12.2016, 13:42)

Основной вопрос - назначение сего винегрета?
Задача производственная - надо поддувать и продувать технологическую емкость.
Стоял не мелкий вентилятор раньше и работал на несколько емкостей. Вентилятор умерает и несколько уже не надо. Параметры на одну померяли - подбираем как малой кровью решить.
Skaramush
26.12.2016, 5:04
Вентилятор подпора? И зачем канальник, на наддуве сальников насосов НПС спокойно работают "улитки" и не требуется городить огород.
Улитки, насколько видел, все гораздо более мощные.
Здесь вроде достаточно мощностей канальников.
Например Вентс 100ЕС 80Вт 2 штуки дадут нужное давление и расход, а улиток на 160вт чтото не видел.
Или есть такие с похожими давлениями и расходами?
Skaramush
26.12.2016, 8:51
Посмотрите линейки специальных вентиляторов у Ruck, к примеру. Под те же вентиляторы горелок.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.