Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Промывка или встряхивание ультрафиолетовых ламп в очистных сооружениях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Tyhig
Добрый день.

Проектируем очистные сооружения поверхностного стока с территории жилых кварталов.
Спроектировали целую площадку всяких разных очистных сооружений. В конце обеззараживание ультрафиолетовыми лампами.
Перед сооружением с лампами стоят сооружение очищающие от тонкодисперсного ила.
Принятая лампа лежит внутри грубо говоря трубы с входным и выходных патрубками. Предусмотрена замена ламп в случае их отказа.
Предусмотрена (согласно паспорту установки) промывка ламп чистой водой из соседнего отдельного резервуара.
Я смежный специалист, сижу рядом, интересуюсь, переживаю, мешаю работать. Ну по мере способности.
Слышал в одном месте, что подобные лампы надо механически встряхивать от осаждающегося на них ила. Переживаю за технологов. Они считают, что правильно сделали заменив встряхивание промывкой раз в сколько-то месяцев.

Правильно ли они сделали только промывку без встряхивания ?
Туфелька инфузория
А что это установка которую надо встряхивать ?
Tyhig
Установку с промывкой я описал. Их полно на рынке.
Установка со встряхиванием - миф, который я, возможно, напутал. Посему и вопрос как правильно делать.
Туфелька инфузория
Лампы надо промывать щавелевой кислотой, в бачок насоса засыпается кислота и путем циркуляции моется 1-2 часа.
H3O+
ну да кислота щавелевая входит в штатный комплект поставки, например у всех ЛИТовских лампочек. отмывает в виде оксалатов отложения карбонатов. вопрос же о другом: эти лампы для сточных вод и им нужна очистка кожуха от взвешенных. Это не химическая, не гидравлическая, а механическая очистка, как дворники в авто. Такие системы есть. Называются плунжерная очистка, можно с датчиком светового потока, если эти кварталы богаты.
Teodorovna
Цитата(H3O+ @ 25.12.2016, 20:55) *
ну да кислота щавелевая входит в штатный комплект поставки, например у всех ЛИТовских лампочек. отмывает в виде оксалатов отложения карбонатов. вопрос же о другом: эти лампы для сточных вод и им нужна очистка кожуха от взвешенных. Это не химическая, не гидравлическая, а механическая очистка, как дворники в авто. Такие системы есть. Называются плунжерная очистка, можно с датчиком светового потока, если эти кварталы богаты.


Можно подробнее про "плунжерную очистку"?
В поиск ходила, в таком сочетании применительно к ультрафиолету нет вменяемых результатов)
H3O+
конструктивно этот плунжер - кольцо с приводным механизмом для передвижения вдоль кварцевого кожуха, есть еще варианты со щетками. В любом случае присутствует электропривод. Находятся по тэгу уф с механической очисткой
Stalone
В г.Волжский на водоканале стоит УФ установка с самоочищением Prominent. Здоровенная штука, лампы стоят перпендикулярно протоку. В камере датчик УФ-излучения, по нему включается самоочистка, когда он определяет загаженность ламп. Потом включается очищение - по лампам едет рамка и сдирает с поверхности всё лишнее. Вроде пару лет назад они перестали производить установки без самоочищения. В Волжском прибор с возможностью быстрой замены ламп, а есть и с продольным расположением. Дороже ЛИТа гораздо. Хотя два года назад, когда ЛИТ пошли в Азию торговать, возможно, что разрыв сократился. Волжский удачно по программе "Чистая вода" прибарахлился : )

Старая альтернатива, вовсю штампуемая китаем - простым перегревом лампы очищать, но всё равно периодически нужно кислотой помогать. Вот артинка как выглядит рамка, чистящая лампы, по винту её гоняют туда-сюда.