deniss79
здравствуйте нужна помощь!!! пву VKT двигатель на притоке АИР 80 в2 странно но по тех.данным двигатель запрещено запускать без ПЧ суть не только в этом при запуске у двигателя плавают обороты и периодически затормаживается принудительно со страшным скрипом частота тоже плавает при этом всём выпадают ошибки w1? w7 w12 w13. в итоге останавливается не выбегом!!!!ЧП micro drive параметры по шильдику ААд не помогло стало еще хуже работа одинакова как в автомате так и в ручном управлении. двигатель асинхронный 2.2 кВт 2820 об. *400V 50Гц
vin51
думаю надо настроить частотник
agfl
Время разгона увеличить. посмотрите в четвертой группе параметров ограничения момента. А скрежет при изменении частоты или торможении это превышение напряжения в цепи постоянного тока. Либо муторно настраивать, либо ставить тормозной резистор. А проблемы эти из-за того что частотник впритык и механика тяжелая.