Добрый день! В настоящее время охлаждение балок котлов осуществляется холодной водой из трубопровода хоз-питьевых нужд с давлением 5,5 кгс/см2. Вода после балок возвращается в обратный коллектор сетевой воды. Помимо этого в обратный коллектор сетевой воды напрямую врезана подпитка холодной водой. Давление в обратном трубопроводе держится на уровне 5-5,5 кгс/см2, а в подающем коллекторе 6,5-7 кгс/см2. Чтобы увеличить располагаемый напор в сеть хотим перевести охлаждение балок на сетевую воду по следующей схеме. Часть сетевой воды после сетевого насоса направить в балки котлов, а после балок в подающий коллектор теплосети. На подпитку установить регулятор давления, чтобы держать давление 3-3,5 кгс/см2. Будет ли работать такая схема? Руководство с такой схемой не соглашается упирая на то, что вода в балках будет кипеть при такой схеме. Температурный график сети 75 / 60 оС. давление на нагнетании сетевого насоса в настоящее время 10 - 10,5 кгс/см2.