elenavl
Добрый день, уважаемые проектировщики! Надеюсь на ваш совет!) Возникла такая ситуация. Запроектирован пожарный водопровод. Разводящая сеть диам. 80 мм с закольцовкой, подводки к стоякам и стояки - 50 мм. Подобрана насосная установка. Монтажники на месте заложили вместо трубы 80 мм --- 50 мм. Итог, потери увеличены и напора ранее подобранной насосной не хватает. Возможно ли такое решение ситуации, как на изображении. Сделать диаметр сети сначала 80, а потом 50?? Длины участков прикинула расчетом.

Если была бы тупиковая разводка. то без вопросов.. а тут кольцо вроде.. Хотя если пожар *тьфу-тьфу*, то вода по кольцу не будет двигаться, а напрямую к стоякам..

И еще вопрос) Стояк надо подключать к двум полукольцам и затвор устанавливать на каждый отпай? Или как у меня, только к одному? сама склоняюсь к первому варианту..
BTS
Цитата(elenavl @ 10.1.2017, 16:31) *
.................Длины участков прикинула расчетом.

Если была бы тупиковая разводка. то без вопросов.. а тут кольцо вроде.. Хотя если пожар *тьфу-тьфу*, то вода по кольцу не будет двигаться, а напрямую к стоякам..


И еще вопрос) Стояк надо подключать к двум полукольцам и затвор устанавливать на каждый отпай? Или как у меня, только к одному? сама склоняюсь к первому варианту..


Если корректно выполненный расчёт подтверждает работоспособность системы при выбранных диаметрах, проблем нет.
Требования подключать стояк к двум полукольцам при расположении кольца на нижнем этаже в нормативах нет. Но будет лучше, если есть возможность подключить соседние стояки к разным полукольцам.