Ситуация.
Здание производственное имеем вентиляционную нагрузку и нагрузку отопления.
Отопление реализовано за счет водяных отопительных приборов через узел смешения в тепловом узле. Т.е. схема закрытая, зависимая, приготовление гор.воды в теплообменном аппарате.
Вентиляция реализована за счет отдельных помещений в здании, с надписями "вентиляционная". Теплоноситель берется с общей гребенке системы теплоснабжения, до узла смешения.
Имеются 2 организации, одна обслуживает систему отопления, вторая систему вентиляции.
Вопрос к знатокам нормативной документации: где разграничиваются СО(система отопления) и СВ(система вентиляции). Кто должен брать на обслуживание трубопроводы от врезки в гребенку до калориферов.
Где можно в нормативке найти данную информацию.
Сколько не смотрел, в нормативной документации не делят эти системы.
ИОВ
В общем случае см. СП 60
Цитата
3.32 системы внутреннего теплоснабжения здания: Системы теплоснабжения отопления, водонагревателей, систем горячего водоснабжения, воздухонагревателей приточных установок, кондиционеров, воздушно-отопительных агрегатов, воздушно-тепловых завес и др.;

А в Вашем случае нужно читать внимательно ещё и договоры с каждой организацией.
Допускаю также, что пока ни в одном из договоров не говорится о системе теплоснабжения воздухонагревателей приточек - вот никто и не хочет обслуживать её бесплатно. smile.gif
vadimk
А целиком за тепловой пункт никто не отвечает? Просто арматура над гребенкой и манометры с термометрами входят в состав теплового пункта.
Посмотрите по Ящуру "Система ТО и ремонта энергетического оборудования" для примера для вентиляции:
19.1.2. В порядке повседневного надзора проводятся следующие работы: контроль выполнения инструкций по эксплуатации систем, правильности направления вращения вентиляторов, отсутствия ненормальных шумов, вибраций и подсосов. Контроль положения шиберов и дроссель-клапанов, температуры подаваемых на установку теплоносителя и хладагента. Контроль отсутствия течи в калориферах, испарителях, в камере орошения и трубопроводах обвязки приточной камеры или установки кондиционирования воздуха. Контроль своевременности включения и выключения вентиляционных систем и отдельных воздухоприемных устройств. Подрегулировка систем при нарушении за данных параметров воздушной среды в обслуживаемых помещениях с фиксацией произведенных операций в оперативном журнале.
lexacs
Цитата(vadimk @ 10.1.2017, 17:00) *
А целиком за тепловой пункт никто не отвечает?


Отвечает организация обслуживающая отопление. Это бесспорный вопрос. Но вот за километры труб до вент установок, в том числе запорная арматура в вентиляционной, вопрос.


Цитата(ИОВ @ 10.1.2017, 16:51) *
В общем случае см. СП 60

А в Вашем случае нужно читать внимательно ещё и договоры с каждой организацией.
Допускаю также, что пока ни в одном из договоров не говорится о системе теплоснабжения воздухонагревателей приточек - вот никто и не хочет обслуживать её бесплатно. smile.gif

Т.е. "система теплоснабжения воздухонагревателей" приточек - это и есть трубопроводы до гребенки. В СП 60 данное понятие не раскрывается. А что в него входит?
vadimk
Цитата(lexacs @ 10.1.2017, 17:18) *
Отвечает организация обслуживающая отопление. Это бесспорный вопрос. Но вот за километры труб до вент установок, в том числе запорная арматура в вентиляционной, вопрос.

Вы пытаетесь запустить "козу" в чужой огород из-за двух задвижек.
Допустим пришли "вентиляционщики" в свою венткамеру провели "Контроль ... температуры подаваемых на установку теплоносителя и хладагента", решили низкая температура или давление, узнают у лиц отвечающих за ИТП в чем дело. Или если утечка не в ИТП идут и проверяют трубопроводы от венткамеры до стены ИТП. А так если дать им ключи от помещения ИТП, пришли "нарегулировали" или перекрыли что-то.
Вообще лучше мнение кто эксплуатацией занимается.