Evgeniy 87
Добрый день!
Подскажите как поступить с ВПВ и НПВ для помещения взвешивания автосамосвалов.
- степень огнестойкости здания – II;
- количество пожарных отсеков – 1;
- категория по СП12.13130.2009 – В;
- здание неотапливаемое.
- строительный объем 8500
это отдельно стоящее здание на территории обогатительной фабрики расположено в тундре на вечной мерзлоте.
на фабрике свое пождепо.
П.С. Очень нужна помощь, столкнулся первый раз.

надо тянуть сухотруб от ближайшего здания или можно прописать, что тушение осуществляется пожарным расчетом??
Sindarkon
А наружный водопровод-то есть? Откуда вода берётся?
Evgeniy 87
На данный момент по все фабрике НПВ запитан от внутренних кольцевых сетей по корпусам, данное решение как ни странно пропустила экспертиза в 12 году.
Сейчас в стороне от всех основных корпусов, делают холодный корпус взвешивания самосвалов для контроля руды.
т.к. там присутствуют машины, пожарники ставят категорию В. Водопроводных сетей в корпусе нет.

Соответственно, не пойму как осуществляются пожарный водопроводы.
внутренний сухотруб от пожарной машины?
или тянуть сухотруб по эстакаде от ближайшего здания, делать от него и НПВ и ВПВ ??? не догоняю, прошу помощи, совета.
Sindarkon
По нормам требуется, так что нужно делать.

Можно и сухотруб, но нужно быть уверенным, что там вода не замёрзнет, пока до здания дойдёт.