Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Противодымный приток Ei120. Какая должна быть венткамера?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Senchikhin17
Всем здравствуйте, проектируем школу, из венткамеры противодымной идёт приток в лифтовую шахту, по нормам ставится клапан Ei120. Необходимо ли всю венткамеру (стены, двери) делать Ei120? И если да / нет, каким нормативом можно аргументировать? Сп 7 читаем и вызывает всё же споры его трактовка.. Заранее благодарен.
Composter
что там сожет вызывать споры?
вот представтьте сделаете вы камеру EI45 а воздуховод будет EI120, через час пожара воздуховод будет еще цел,зато вентилятор сгорит )))

все однозначно
7.17. Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов.