дмитрий01
Добрый день! Собственно вопрос в описании темы, есть ли отличия в конструктиве (количестве резервных насосов или чем то другом) от простой насосной? Всегда считал что нет отличий, один рабочий - один резервный (оба на дизельном приводе), но что-то на объекте увидел что резервных дизельных стоит два и один рабочий blink.gif Это так и делается?
BTS
Нужно смотреть или зарубежный норматив, по которому выполнялся проект, или СТУ (предписание страховой компании) или что-то в этом роде.
В сравнительной таблице зарубежных нормативов конкретно об этом нет, хотя там есть много интересного . http://eurosprinkler.org/sprinkler-standards-2/
Serg Ivanov
Цитата(дмитрий01 @ 15.1.2017, 11:10) *
Добрый день! Собственно вопрос в описании темы, есть ли отличия в конструктиве (количестве резервных насосов или чем то другом) от простой насосной? Всегда считал что нет отличий, один рабочий - один резервный (оба на дизельном приводе), но что-то на объекте увидел что резервных дизельных стоит два и один рабочий blink.gif Это так и делается?

Так и делается. И не только на дизельных - на любой I категории надёжности.
http://www.nasosinfo.ru/node/42
пп.10.3
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)
BTS
Похоже, что п.10.3 СП31 в случае чисто пожарных насосных не применим. Хотя о плохой взаимоувязке нормативов можно говорить без конца.

СП31

10.1 Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует
подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с 7.4.
Категорию насосных станций следует, устанавливать в зависимости от
функционального назначения в общей системе водоснабжения.
П р и м е ч а н и я
1 При определении категорийности насосных станций противопожарного и объединенного
противопожарного водопровода объектов, учитывать требования СП 8.13130.

2 Насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также на поливку или орошение,
следует относить к III категории.
Для установленной категории насосной станции следует принимать такую же
категорию надёжности электроснабжения.

СП8
7.4 В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же
сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать: в насосных станциях для
I категории — 2 ед., для II категории — 1 ед.
7.5 В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке
только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо
от количества рабочих агрегатов.


СП5
5.10.2 В зависимости от требуемого расхода могут использоваться один или несколько основных
рабочих насосных агрегатов. При любом количестве рабочих агрегатов в насосной установке должен
быть предусмотрен один резервный насосный агрегат, который должен соответствовать рабочему агре-
гату с максимальным расходом и давлением подачи
. Резервный насосный агрегат должен автоматически
включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов
дмитрий01
Прошу прощения, не уточнил, но имеется ввиду насосная станция ТОЛЬКО для пожаротушения (внутренний и наружный водопровод), т.е. получается что это пожарные насосы и ничего более, вот и удивило почему 2 резервных и 1 рабочий?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.