Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как проверить ПУ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
dzhan007
Здравствуйте.
Есть два типовых МКД, одинаковый объем и все остальное. Находятся на расстоянии 30 метров друг от друга, на одной нитке тепловой сети. В обоих МКД стоят ПУ на отопление. 1 МКД = ТСЖ; второй УК. При снятии показаний на одном ПУ показывает примерно на 50-40% меньше, чем на другом. Как можно проверить ПУ накручен он или нет, чтобы выяснить факт накрутки.
Заранее спасибо.
PuMckuu
А какие приборы учета стоят? Вычислитель? Расходомеры?
Можно проверить карту программирования тепловычислителя, веса импульсов расходомеров. Проекты на узлы учета есть?
GloomyWolf
Цитата(dzhan007 @ 17.1.2017, 1:54) *
Здравствуйте.
Есть два типовых МКД, одинаковый объем и все остальное. Находятся на расстоянии 30 метров друг от друга, на одной нитке тепловой сети. В обоих МКД стоят ПУ на отопление. 1 МКД = ТСЖ; второй УК. При снятии показаний на одном ПУ показывает примерно на 50-40% меньше, чем на другом. Как можно проверить ПУ накручен он или нет, чтобы выяснить факт накрутки.
Заранее спасибо.


Был у меня подобный случай...))) Опуская подробности сразу скажу, что по итогу, всё дело оказалось в весе имплульса запрограммированного в вычислитель. А если проще, то расходомер отмеряя каждые 10 литров посылал сигнал "я отмерил 10 литров", а вычислитель понимал этот сигнал как "я отмерил 1 литр", вот и...