Подскажите пожалуйста, какими Действующими нормативными документами на текущий момент описывается качество теплоносителя в системах отопления(в данном случае - закрытых)?
В сети нашел РД 34.37.504-83 ("Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей"), но в сети так же указывают, что его действие закончилось.
Более всего интересует допустимый сухой остаток (в вышеуказанном РД допускается 5 грамм на м3).
Спасибо!
Нужно ещё учитывать следующее: "тепловая сеть" и "система отопления" - это не одно и то же.
испытатель
17.1.2017, 18:53
Нормируется по РД 34.20.501-95, а почему именно этот показатель?
Цитата(испытатель @ 17.1.2017, 18:53)

Нормируется по РД 34.20.501-95, а почему именно этот показатель?
Этот показатель интересует в рамках анализа неисправности квартирного теплосчетчика. Счетчик банально забился, пытаюсь понять, может ли счетчик забиться из-за наличия большого количества примесей в теплоносителе.
На снипов.нет пишут что этот РД не действует...
И еще вопрос, почему именно этот РД? (спрашиваю для понимания вопроса).
Цитата(FrostDM @ 20.1.2017, 10:22)

Счетчик банально забился
Вопрос скорее к проектировщикам.
Почему нет фильтра?
В данном случае речь идет о теплосчетчике в составе коллекторного узла. Фильтр там есть. Косой сетчатый, Valtec. Однако диаметра сетки недостаточно, чтоб удержать частицы, забившие счетчик. (Обоснование дать не готов, сам лично не видел. Это информация от инженера, эксплуатирующего объект). Таким образом пытаемся понять как это произошло.
И сейчас Вы хотите предъявить претензии ТСО, что параметры её теплоносителя не соответствуют Вашей сеточке???
timofeyprof
20.1.2017, 14:59
Цитата(FrostDM @ 20.1.2017, 13:02)

В данном случае речь идет о теплосчетчике в составе коллекторного узла. Фильтр там есть. Косой сетчатый, Valtec. Однако диаметра сетки недостаточно, чтоб удержать частицы, забившие счетчик. (Обоснование дать не готов, сам лично не видел. Это информация от инженера, эксплуатирующего объект). Таким образом пытаемся понять как это произошло.
как забился? в судорогах? )
фото случайно нет?
твердые частицы обычно просто быстрее изнашивают лопасти (если у вас крыльчатка стоит), погрешность увеличивается. а если электромагнитный - так ему по фигу должно быть
испытатель
20.1.2017, 15:50
Цитата(FrostDM @ 20.1.2017, 7:22)

Этот показатель интересует в рамках анализа неисправности квартирного теплосчетчика. Счетчик банально забился, пытаюсь понять, может ли счетчик забиться из-за наличия большого количества примесей в теплоносителе.
На снипов.нет пишут что этот РД не действует...
И еще вопрос, почему именно этот РД? (спрашиваю для понимания вопроса).
А погуглить замену на СО 153-34.20.501-2003 не хочется? Это одно и то же.
Качество сетевой воды нормируется В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ взаимодействием с сетевым оборудованием станций. (теплообменники, насосы). Ваши проблемы могут добавиться в ходе движения по распределительным сетям, не принадлежащим энергетикам. Фильтры забиваются не взвесями с микронными размерами, а шламом из сетей. Если лень - вот выписка.
4.8.40. Качество сетевой воды должно удовлетворять следующим нормам:
Содержание свободной угольной кислоты ......................................................0
Значение pH для систем теплоснабжения:
открытых ................................................................................
..................8,3 - 9,0
закрытых ................................................................................
..................8,3 - 9,5
Содержание соединений железа, мг/дм3, не более, для систем теплоснабжения:
открытых ................................................................................
.........................0,3*
закрытых ................................................................................
............................0,5
Содержание растворенного кислорода, мкг/дм3, не более ............................20
Количество взвешенных веществ, мг/дм3, не более .........................................5
Содержание нефтепродуктов, мг/дм3, не более, для систем теплоснабжения:
открытых ................................................................................
...........................0,1
закрытых ................................................................................
...............................1
________________
* По согласованию с санитарными органами допускается 0,5 мг/дм3.
В начале отопительного сезона и в послеремонтный период допускается превышение норм в течение 4 недель для закрытых систем теплоснабжения и 2 недели для открытых систем по содержанию соединений железа - до 1,0 мг/дм3, растворенного кислорода - до 30 и взвешенных веществ - до 15 мг/дм3.
При открытых системах теплоснабжения по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается отступление от действующих норм для питьевой воды по показателям цветности до 70° и содержанию железа до 1,2 мг/дм3 на срок до 14 дн в период сезонных включений эксплуатируемых систем теплоснабжения, присоединения новых, а также после их ремонта.
По окончании отопительного сезона или при останове водогрейные котлы и тепловые сети должны быть законсервированы.
Евгений Буш
21.1.2017, 14:00
А по жесткости сетевая вода не нормируется?
испытатель
21.1.2017, 15:18
Нормируктся карбонатный индекс для закрытых систем по фактической щелочности по которой рассчитывается жесткость для подпитки. Для открытых систем - вопрос сложнее, с ориентацией на жесткость питьевой воды.
Следует узнать температурный график тепловых сетей. Требования к водно-химическому режиму, соответственно к содержанию солей, жёсткости, примесей и тп. зависит от температуры теплоносителя.