elenavl
Добрый день, уважаемые проектировщики. Очень надеюсь на ваш совет.
Имеется объект в селе, диаметр водопроводной сети 63 мм. Требуется поставить пожарный гидрант. По сп 31.13330.2012: "Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в сельских населенных пунктах - не менее 75 мм".
Есть ли какие-то допуски, при которых я могу на сеть 63 мм установить пожарный гидрант? Или как-то по другому решить этот вопрос?
Dmitry_vk
Нет.
СП 8 содержит те же ограничения.