Alexey_83
20.1.2017, 12:33
Уважаемые товарищи форумчане!!! В предыдущих темах не нашел, поэтому создал новую. Если уже было, киньте ссылочку.
Подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. В наличии имеем новое (с коробки) оборудование. Частотный преобразователь ABB ACH 550-01-023-04A (НА 23 АМПЕРА). Было куплено в "лохматом" 2011 году и только сейчас возникла необходимость его реального использования. И вот какая выходит оказия. ЧП достали, смонтировали, включили. Первое, что бросилось в глаза - меню панели управления уже на русском языке (хотя по-умолчанию должен стоять английский). И вот теперь самое интересное. Открываем группу 33 (информация) и смотрим параметр 3304 (номинал привода), а он показывает 3А34; параметр 3305 (таблица параметров), а он показывает 313D. Понятно, что данные показатели характерны для привода ABB ACH 550-01-03A3-4 (НА 3,3 АМПЕРА). После телефонного звонка в техподдержку ABB выяснилось, что лет 5 назад у них была бракованная партия ЧП с ошибочными прошивками. Сейчас отсылать на перепрошивку слишком долго и дорого. И вот сам вопрос:
Можно ли данный частотник реанимировать в "домашних" условиях? А если нет, то можно ли его использовать хотя бы на двигателях, соответствующих данной прошивке, в 1,1 kWt?
Заранее спасибо за поддержку.
1. До установки и подключения ПЧ необходимо было сделать формовку конденсаторов.
2. Надо смотреть, что за прошивка (версии 313D мало). Если была залит софт как под обычные ACS550, то надо будет перепрошиваться (в домашних условиях возможно, но надо сервисная программа для прошивки, сама прошивка и кабель для подключения). Если ПЧ прошит под серию ACH550, то необходимо только поменять тип привода в сервисных параметрах.
Profesor1967
24.1.2017, 21:36
Добрый вечер!
Alexey_83 прикрепил два файла, они Вам должны помочь.
В общем тип привода сменить не получилось (то ли не там искал, то ли не в сервисных параметрах он меняется). Как прислали 2 PDF, сразу зашел в полное меню и попытался сменить номинал привода с 3А34 на другой, но при записи параметров в привод выходит ошибка о том, что неправильная модель привода. Вот на фото информация о том, что в привод "зашито". Подскажите, можно ли как-то все же справиться с этой проблемой?
Alexey_83
3.2.2017, 11:04
Profesor1967, СПАСИБО. Прошу прощенья, не до конца изучил второй PDF файл. Все сделал, параметр 3304 "Номинал привода" сменился с 3А34 на 0234. Будем пробовать теперь на работу с нагрузкой. Единственное что смущает - номинальный ток двигателя в параметре 9906 можно установить более 23 ампер. Это нормально или нет?
Profesor1967
3.2.2017, 21:19
Добрый вечер !
Alexey_83 да, в любом частотнике , хоть и на 1 кВт можно в этом парамметре накрутить визуально заоблачные цифры тока. На самом деле выше внутреннего тока ограничения заложенного данной прошивки непрыгнеш. То есть это есть нормально. Все будет хорошо.
Спасибо за помощь!!! Тема закрыта.
Добрый день!
Есть такая же проблема, но с частотником ACS355-03E-15A6-4. Есть ли возможность в нем поменять номинал привода?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.