Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запас дизельного топлива для котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Svetlanna
Уважаемые спецы подскажите как определяете запас резервного дизельного топлива для котельной.
Вроде бы посмотрев СП 89.13330.2012 "Котельные уст." п.13.6
Суточный расход топлива определяется:
- для паровых котлов - исходя из режима их работы при суммарной расчетной тепловой
мощности;
- для водогрейных котлов - исходя из 24 часов их работы при покрытии тепловых
нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.
Умножив суточный расход на 5суток(доставка автомоб.транспортом) получаем некий объем.

Но! По ТЗ нам необходимо рассчитать ННЗТ(нормативный неснижаемый запас топлива для котельной, рассчитывается на 5суток). Заглядывая в методику "ПРИКАЗа от 10 августа 2012 года N 377" определения запасов топлива, обнаружила что существует еще некий НЭЗТ(нормативный эксплуатационный запас топлива) и он рассчитывается уже на 30 суток. А ОНЗТ(общий нормативный запас топлива для котельной)=ННЗТ+НЭЗТ. Можно как то уйти от этого НЭЗТ и ограничиться расчетом только ННЗТ?
В случае если принимать ОНЗТ , емкость резезвуаров получится уже гораздо больше, чего не хотелось бы .

helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Svetlanna
По-моему я нашла ответ насчет НЭЗТ, п.6 согласно информационного письма от 21 сентября 2009 года
"О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов создания запасов топлива для котельных жилищно-коммунального комплекса и энергопредприятий".

Остался один вопросик, при расчете запаса топлива вы пересчитываете максимальную нагрузку на котельную на среднюю температуру января? В случае если котельная паровая, нагрузка для расчета расхода топлива так же берется в пересчете на среднюю темп. января(например на -12С), либо расчетная максимальная (расчитанная например на -32С) ?
timmy
почему не просто "холодной пятидневки"?
Svetlanna
Вот выше пунктик из СП 89.13330.2012 гласит про среднюю температуру самого холодного месяца, поэтому и озадачилась.

Места для размещения резервуаров как всегда мало и поэтому чем меньше получиться объем запаса, тем лучше.

Ferta
Цитата(Svetlanna @ 24.1.2017, 4:21) *
Вот выше пунктик из СП 89.13330.2012 гласит про среднюю температуру самого холодного месяца, поэтому и озадачилась.

Места для размещения резервуаров как всегда мало и поэтому чем меньше получиться объем запаса, тем лучше.


Мы именно так считаем.