Вроде бы посмотрев СП 89.13330.2012 "Котельные уст." п.13.6
Суточный расход топлива определяется:
- для паровых котлов - исходя из режима их работы при суммарной расчетной тепловой
мощности;
- для водогрейных котлов - исходя из 24 часов их работы при покрытии тепловых
нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.
Умножив суточный расход на 5суток(доставка автомоб.транспортом) получаем некий объем.
Но! По ТЗ нам необходимо рассчитать ННЗТ(нормативный неснижаемый запас топлива для котельной, рассчитывается на 5суток). Заглядывая в методику "ПРИКАЗа от 10 августа 2012 года N 377" определения запасов топлива, обнаружила что существует еще некий НЭЗТ(нормативный эксплуатационный запас топлива) и он рассчитывается уже на 30 суток. А ОНЗТ(общий нормативный запас топлива для котельной)=ННЗТ+НЭЗТ. Можно как то уйти от этого НЭЗТ и ограничиться расчетом только ННЗТ?
В случае если принимать ОНЗТ , емкость резезвуаров получится уже гораздо больше, чего не хотелось бы .