Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Вопрос возникает не в первый раз, внятного ответа не получил пока.
Есть реконструируемое здание административно бытового корпуса городской станции скорой помощи. По ТЗ в здании предусматриваем 3 душевых сетки, в которых принимают водные процедуры все рабочие со всей станции (водители, механики, врачи, специалисты). Плюс в здании имеется прачечная с 3-мя стиральными машинами, которая перестирывает не дюжую массу спецодежды (включая "фуфайки").
Дак вот вопрос: Какой строкой пр.3 СНиП 2.04.01-85* пользоваться?
- Если просто №12. "Административные здания", то макс.часовой расход 4 л/ч на одного работающего. А это как так? При расходе одной душевой сетки 0,2 л/с = 12 л/минуту?!
- Если складывать значения строк №12. "Административные здания" + №29 "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий" + №11. "Прачечные" - тогда на сколько это правильно, с точки зрения расчета и проектирования???
Дело в том что необходим подбор пластинчатого теплообменника, а по каким расходам его принимать????
А откуда вообще появилось значение максимального суточного расхода воды в Приложении 3 СНиП 2.04.01-85*???
Судя по таблице в здании АБК один рабочий в час может потратить максимально 4 литра воды в общем. Это как так? Если сливной бачок унитаза 10 литров? Т.е. если рабочий в час сходил в туалет, то потратил в среднем 12 л/час. Что в 4 раза больше табличного значения?!?
Дальше больше: Для жилых зданий макс. часовой расход расход 15,6 л/час. А это как получили?? Сходив с утра в душ и туалет я потратил в среднем 120 литров воды. = 120 л/час., что в 7 раз больше табличного значения.
Судя по всему таблица нагло врет?????
Ferdipendoz
23.1.2017, 9:19
Душевые сетки в АБК учитываются отдельно, это указано в примечании к таблице. Прачечную тоже надо суммировать.
Если потребитель - 1 человек, то никакой таблицей его реальное потребление не учтёшь
Цитата(Ferdipendoz @ 23.1.2017, 9:19)

Душевые сетки в АБК учитываются отдельно, это указано в примечании к таблице. Прачечную тоже надо суммировать.
Если потребитель - 1 человек, то никакой таблицей его реальное потребление не учтёшь
Спасибо!
Еще не совсем понятно, что означает одна душевая сетка в смену? К примеру в душ за смену может пойти до 25 чел., всего душевых сеток 3шт. Значит к расчету принимаем 25 сеток/см.? Или 3 сетки/см.? Или все же 25/3=8 сеток/см.?
Ferdipendoz
23.1.2017, 10:43
Количество реальных сеток
polegaeva
2.2.2017, 14:56
В расчете надо принять 3 душевые сетки. Для работы душевых сеток принимается 1 час в смену, т. е. 25 человек воспользуются тремя душевыми сетками за 1 час, одной душевой сеткой воспользуются 8 человек, на помыв одного человека уйдет 7,5 минут.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.