pakistanez
Доброго времени! Подскажите как так!? Пар двигаясь по трубе Ду 250 L=7м с параметрами V=6,5т/ч Р1=0,43 МПа Т1=240 0С, залетает в ПСВ. Перед самим подогревателем стоит манометр показывает уже P1=0,19 МПа на выходе конденсат 90 0С. В подогревателе сетевая вода 110/70 с расходом 110т/ч. КУДА все же пропало давление на входе в ПСВ?
gilepp
Теплообменник переразмерен и подтоплен. Пар конденсируется, объем падает (см. свойства пара) и давление падает. Процесс естественный.
lentyai
где у вас манометры показывают 0,43 и 0,19 МПа? если до и после регулятора - то ничего странного. да и сам ПСВ может "выхватывать" пар из трубы при интенсивной конденсации. если на корпусе ПСВ есть манометр - то на нем вы можете увидеть разрежение
T-rex
Вот здесь такое уже обсуждали
pakistanez
Спасибо всем за участие!
О снижении параметров пара в связи с охлаждением тоже подозревал. Манометр один на коллекторе другой прям в трубе перед псв . Вцелом вся ситуация в том, что таких ПСВ две штуки и каждый по 16 МВт, записаны независимо, конденсат по общей трубе в деаэрационную колонку поступает и стоит ограничение в 115 оС, как превышение пошло сразу рубятся, а сетевая недогрев. Параметры расчетные по пару 0.6МПа; Т=251оС, может из-за этого неккоректно получается? Или расход сетевой маловат?