Полная версия этой страницы: 
Люки в тепловых камерах
  
 
  Evgenii15
  29.1.2017, 12:51
  
 
  Добрый день, хочу проконсультироваться по люкам в тепловой камере.     Согласно СП 124.13330.2012 п. 12.15 Число люков для камер с установленной запорной арматурой (задвижки, спускники, воздушники) следует предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали. 
У меня  в тепловой камере получается второй люк по диагонали на подъем трубопроводов и там нет возможности залезть в него для обслуживания. Более оптимально получается установка люков с одной стороны, более удобно подлезть. Есть ли ссылки на нормы НТД, позволяющие установку люков с одной стороны?
 
 
 
 
  более оптимально камеру сделать побольше
 
 
 
 
  Показать принимающей организации, 2 люка на одной стороне согласовывали не раз.
Если не согласятся, то увеличить камеру.
 
 
 
  Evgenii15
  29.1.2017, 17:52
  
 
  Прикладываю
 
 
 
 
  Здравствуйте! У вас не стандартная камера?
Взяли бы одну из типовых, например 3х3, или 3х3,75 серия 3.006.1-2.87 выпуск 5. стр. 94.
 
 
 
  Evgenii15
  30.1.2017, 21:41
  
 
  Камеру разрабатывает строитель, я задаю камеру с минимальными размерами по нормам. У стандартных камер не всегда отверстия совпадают с существующей раскладкой теплосетей
 
 
 
 
  Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утв. Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285, п. 3.7: Камеры для обслуживания подземных трубопроводов должны иметь люки с лестницами или скобами.
Число люков для камер следует предусматривать:
при внутренней площади камер от 2,5 до 6 кв. м - не менее двух, расположенных по диагонали;
при внутренней площади камер 6 кв. м и более - четыре.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.