ВВПВ
Добрый день. Большая просьба помочь. Экспертиза потребовала применять сертифицрованные дефлектора и порекомендовала Везу. Так же попросила объяснить при расчете по формуле 91 (Расчет вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги) объяснить коэффициент местного сопротивления дымового люка. Я взял его в расчёте 1,2. Какой надо брать и на что ссылаться надо?
ИОВ
Цитата(ВВПВ @ 31.1.2017, 14:32) *
.... при расчете по формуле 91 (Расчет вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги) объяснить коэффициент местного сопротивления дымового люка. Я взял его в расчёте 1,2. Какой надо брать и на что ссылаться надо?

А можно сначала уточнить - где взял и почему?
ВВПВ
для дефлекторов в общеобменке коэф. м.с. 1,2, поэтому его и взял. Для дымоудаления в этой формуле можно его брать ? и на что сослаться?
ВВПВ
откликнитесь пожалуста как принять ξd в формуле 91 МР?
sneider
Тут обсуждали
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...p;#entry1208726
А вообще расчет дымового люка есть еще в методике АВОК. Там более понятно что ли.
ВВПВ
посмотрел там по ссылке описание как взять коэфициент дымовых люков, а как взять на дефлектор? Уже склоняюсь посчитать по методике АВОК, там нет ни каких вопросов.
ИОВ
Цитата(ВВПВ @ 1.2.2017, 8:50) *
для дефлекторов в общеобменке коэф. м.с. 1,2, поэтому его и взял. Для дымоудаления в этой формуле можно его брать ? и на что сослаться?

Откуда такие данные? в справочниках - 0,64
И мне совсем непонятно, что же у Вас в проекте - дефлекторы или дымовые люки?
Цитата(ВВПВ @ 31.1.2017, 14:32) *
... Экспертиза потребовала применять сертифицрованные дефлектора и порекомендовала Везу. Так же попросила объяснить при расчете по формуле 91 (Расчет вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги) объяснить коэффициент местного сопротивления дымового люка.

ВВПВ
Дефлектор по серии, но экспертиза потребовала, что все оборудование должно быть сертифициованное и поэтому поменять надо на дефлектора Веза
ИОВ
А у Везы есть пожарный сертификат на эти дефлекторы? Года 4 назад, не смотря на запись в каталоге, не было. А потом мне просто не приходилось интересоваться.
ВВПВ
Узнал, сертификата до сих пор нет.
ИОВ
Цитата(ВВПВ @ 2.2.2017, 10:10) *
Узнал, сертификата до сих пор нет.

Спасибо за информацию.
Но тогда и применять для ДУ нельзя!
Lakomka
Разрешите поднять тему.

Делаем складское здание.
Заложили люки ДУ и планировали использовать их и для естественной общеобменной вентиляции. Заказчика смущает, что во время непогоды (дождь) люки надо закрывать и, возможно, на долго. И предлагает ставить для общеообменки Дефлекторы.
Теперь мы будем иметь кровлю с люками и дефлекторами.

Вопрос:
1. имеем ли мы нормативное право по СП7 организовать дымоудаление с естественной тягой через дефлекторы?
2. Есть ли сейчас дефлекторы для таких целей? По каким методикам их считать на режим пожара?
3. Если все таки для ДУ будут оставлены люки, Дефлекторы необходимо закрывать ОЗК на время пожара?